Název: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Host_Petr 29.09.2008, 09:41 Bude fungovat 3f ventilátor (480W),
který je připojen z rozvaděče kabelem CYKY 5Cx1,5 délkou cca 80m ... Někde jsem slyšel, že úbytek napětí na takové délce může být natolik velký, že to způsobí problémy. Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Petr Šikula 29.09.2008, 11:04 Jsem to letmo počítal...vyše l mi úbytek menší jak 1V je to správně??
Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Petr Doležal 29.09.2008, 11:32 Ano, 1V dolů ze sdruženého napětí
Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Petr Šikula 29.09.2008, 15:23 Hm...tak ten ventilátor asi poběží normálně...
Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Host_Petr 29.09.2008, 16:39 Ano, 1V dolů ze sdruženého napětí [/quote Tak dík.Jen se chci zeptat,jak jste přišli na ten 1V.....vím jen,že se to počítá z Ohmového zákonu,ale přesně ne.... Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Petr Doležal 29.09.2008, 17:03 Už jsem to kdesi v diskusi psal, že od té doby co existují SW (Pavouk, Sichr a další) zapomněl jsem všechny vzorce i údaje o kabelech. ;)
Ale pozor, ten úbytek 1 V je jen na tom kabelu a protože je rozhodující napětí na ventilátoru, musí se též počítat s vedením od zdroje, kde nějaký úbytek taktéž vznikne, atd, atd. SW výpočty dokonce uvažují i s impedancí přístrojů (vnitřní odpor jističe) Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Host_Petr 29.09.2008, 17:18 Díky za vysvětlení.... ;)
Název: Re: Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m? Přispěvatel: Josef Drda 29.09.2008, 17:49 pouze doplním kolegu Petra Doležala ;)
vzorec pro výpočet http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm054.html (http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm054.html) |