Název: Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě? Přispěvatel: chip2 27.09.2008, 19:34 Na cestě mezi hlavním rozvaděčem, který je umístěný venku před domem a podružným na chodbě v domě musí být ještě nějaká pojistková skříň nebo svorkovnice na venkovní zdi domu.
Stavím nový rodinný domek na místě starého, který jsem zbořil a pracovník z firmy, která mi dělala přeložku přívodu do domu, mi říkal že to mohu natáhnout z hlavního rozvaděče přímo do podružného rozvaděče. Název: Re: Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.09.2008, 19:46 .......pracovník z firmy která mi dělala přeložku přívodu do domu mi říkal že to mohu natáhnout z hlavního rozvaděče přímo do podružného rozvaděče. TO: chip2 Pracovník má pravdu. Přívod od elektroměru do bytového (podružného) rozváděče se zhotovuje v celku bez další pojistkové skříně. :) Název: Re: Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.09.2008, 19:47 Mělo by to být asi takhle: HDS potom elektroměrová skříň a podružný rozvaděč. Není vyloučeno, že elektroměrová a podružný rozvaděč mohou být v jedné skříni. (norm) Viz připojovací podmínky ČEZ, EON, PRE.
|