Název: Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN? Přispěvatel: Zdenek Kothanek 26.09.2008, 16:26 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
Vztahuje se k tomu ČSN 332000-5-54 čl.547.1 ? Odběratel zpochybnil průřez propojení. Název: Re: Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN? Přispěvatel: Kamil Novák 26.09.2008, 17:13 Pospojení ? ??
Nemáte na mysli spíš propojení ? :-\ To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE. Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů. Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit. V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2. Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového, pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče. Jestli jste výrobce, tak ... :o jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém. (whist) Název: Re: Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.09.2008, 22:34 TO: Kothanek
1) Uvádíte starou normu (1996), která bude je (bude od 2009) nahrazena novou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (2007) 2) Uvádíte článek platný pro vodiče pospojování, ale ptáte se v podstatě na vodič ochranný. 3) Ochranné vodiče se dimenzují podle čl. 543.1 (ed. 2), tak, jak již uvedl kolega Novák. PS: Udělejte si pořádek v názvosloví. :) |