Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Pepa123 16.09.2008, 16:47



Název: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Pepa123 16.09.2008, 16:47
Budu mít zapojeno 5 halogenových svítilen určených pro venkovní osvětlení (vedeno dvoužilově),  
je možné od techto lamp vytáhnout dvě zástrčky(230V).
Budou v řadě v délce cca 100 metrů.
Předem bych chtěl říci, že jsem strojař a do oboru elektro vám nechci fušovat, jen nechci před elektrikářem vypadat jako úplný neznaboh.


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2008, 17:18
Vedeno dvoužilově  :o, to je jako vedeno 12V? ::)

Musíte toho na sebe prásknout víc. :)

Jištění obvodu, průřez kabelu, napětí .... atd. :-\


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Pepa123 16.09.2008, 17:31
Vse je zatím ve fázi promýšlení v mé hlavě.
Jde o osvětlení běžecké dráhy, známý mi sehnal halogenové žárovky 400W bude jich zapojeno 5 na délce 100m.
Na krajních bych chtěl mít vytažené zásuvky.
Byl byste ochoten poradit jaký jistič, kabel apod.
Bude to zapojovat elektrikář který má jističe doma různě vymontované a již použité.
Kabel budeme kupovat.
Bohužel jsme zájmové sdružení a máme hluboko do kapsy.


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2008, 17:56
TO: Pepa123

No tak teď už je to jasnější. :)
Výkon 2000W je na 1 fázové napojení celkem v pořádku. Hliníkový kabel by musel být 16 mm2, takže kabel Cu. Předpokládám, že kabel bude uložený v zemi.

Minimální průřez na 100m je CYKY 3x4,0 mm2 (zapomeňte na dvoužilový!). Nevím k jakému účelu mají sloužit zásuvky. Pokud Vám stačí 16A (3600W),  je možné jistit celý obvod 16A, ale na zásuvky Vám už zbývá jen cca 1600W.

Pokud chcete větší výkon, je nutné použít kabel CYKY 3x6,0 mm2 a přívod jistit větším jističem (např. 25A). V tomto případě musíte každé svítidlo a každou zásuvku při odbočení jistit (svítidla 6-10A, zásuvky 10-16A). 

Zvážil bych, zda nebude v tomto případě (větší výkon) vhodnější použít 3fázové napojení kabelem CYKY 5x4,0 mm2 a nebo 5x6,0 mm2. ::)

PS: Nezapomeňte, že je nutné v každém případě použit proudový chránič 30 mA. (!)


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Pepa123 16.09.2008, 18:07
Já vám moc děkuji. Jen ten kabel nepůjde v zemi ale půjde vrchem (bývalá jeřábová dráha). Měl by být chráněn např. husím krkem, nebo lze koupit vodeodolný (jde mi o puchření apod),  Jinak ty zásuvky budou pouze maximálně na žárovku.


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2008, 18:12
Pokud kabel zavěsíte dostatečně vysoko (víc jak 2,5m),  nemusíte jej nijak chránit. Vyrábí se přímo závěsné kabely, ale nevím, zda se vyrábí v tomto průřezu a třívodičové? :-\

Způsobu zavěšení je víc. Záleží na řemeslné zdatnosti elektrikáře.


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Patrik Augustin 16.09.2008, 18:49
Jeste bych dodal poznamecku na klasicky husi krk zapomente pokud to tam chcete mit dele nez dejme tomu 2 roky.
Klasicka bila nebo seda husina se na slunicku, mrazu a ostatnich povetrnostnich vlivech normalne ztvrdne a pak se zacne rozpadat.
(odzkouseno na monoha pripadech.
Podle meho je idealni samonosna PVC trubka se zavesnym lanem do ktere kabel zatahnete.
Na teto vzdalenosti bych doporucil udelat mensi useky a nebo ji musite hodne dobre rozmotat.
Ma v sobe jeste nejaky hlinikovy obal.
Na jednotlive konce pouzijete sponovak a na druhe strane klasicke oko.
Akorat v cele delce to nasponovat bude hodne tezke.
Takze asi ty kratsi useky ale to uz bych nechal na Vas.
Dalsi reseni nejake zlaby nebo kabelove lavky.
Otazka opravdu zni jak moc na to mate penez.
Kazde ulozeni kabelu ma nejaka sva specifika.
Ulozeni je uvedeno v CSN 33 2000-5-52.
A urcite na zacatek pripadne k zasuvkam chranic.


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.09.2008, 20:16
A urcite na zacatek pripadne k zasuvkam chranic.

TO: Augustin

Chránič k zásuvkám určitě ne, to by musela být zásuvka umístěná v objektu a určena pro venkovní zařízení. Zásuvky umístěné venku musí mít chráničem chráněné napájecí vedení.

Další důvod pro umístění chrániče na přívodu je ČSN 33 2000-7-714
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení


Název: Re: Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
Přispěvatel: Patrik Augustin 17.09.2008, 06:08
to Belan
Jasne chranic na zacatek vedeni sem si to po sobe precetl a koukam ze jsem to spatne formuloval.Mel jsem na mysli ze na zasuvky chranic rozhodne cimz jsem myslel na zacatek vedeni.