Název: Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?
Přispěvatel: Filipk 08.09.2008, 12:24
Mám zapojený boiler na HDO (lidově nízký tarif) a  velice starý stykač.
Stykač bych chtěl vyměnit (nepříjemně rachotí),  ale nevím na jaké parametry se zaměřit, abych zvolil ten správny.


Název: Re: Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2008, 12:31
Hledejte pojem instalační stykač. Ovládací napětí cívky 230VAC a jmenovitý proud kontaktů (plusmínus) 20A. Předpokládám, že spínáte boiler o výkonu 2,5kW.


Název: Re: Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.09.2008, 12:32
Velice starý stykač budete muset vyměnit za nový s parametry cívky na 230V a kontakty se zatižitelností min 16A. K výměně doporučuji oslovit elektrikáře, neboť pro laika není zas až tak jednoduchá. Je potřeba namontovat kryt s DIN lištou a vše nově propojit.


Název: Re: Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (nízký tarif)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2008, 07:21
Předpokládám, že to nepůjdete schánět do asijské tržnice.
A když přijdete do odborné prodejny, určitě budou vědět co vám mají nabídnout, buď klasický stykač, nebo krásné "malé" relé na DIN lištu. A nebo existují "polovodičové" spínače, ty jsou "naprosto tiché",  ale je to trochu v jiné cenové hladině