Přispěvatel: Jakub Křižka 08.09.2008, 10:57
Potreboval bych poradit s elektroinstala ci bytu v rodinnem dome.

Budem delat rekonstrukci casti domu a udelame tam byt 3+1.
Je tam zatim zavedeno pokud vim jen 5 okruhu (4 zas + 1 svetlo) a mne se to zda malo.
V kuchyni budeme mit kombinovanou lednicku s mrazakem, mycku, rychlovarku, mozna nejakou malinkatou TV.
V koupelne pracku a mozna casem nejaky prutokac.
Chtel bych jen vedet kolik je treba zasuvkovych okruhu a kolik svtelnych. Rekonstrukci nebudu delat ja, ale potrebuju presvedcit spravce domu, ze je nezbytna (co se tyce elektroinstala ce)


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.09.2008, 11:16
To co píšete je sice pěkné, ale........... .............. .
- tento byt bude mít samostatný rozvaděč?
- jestliže ano, jak to bude s měřením ( bude přímé nebo podružné )?
- pro co bude sloužit průtokáč?
- co plně elektrický sporák?

atd, atd, atd...

Je třeba se podívat na stávající stav elektroinstala ce a celou nastávající situaci vyhodnotit přímo na místě. K tomu vám doporučuji přizvat místního RT nebo projektanta elektro. Ti vám 100% řeknou co a jak a vy budete mít zaručené informace pro vašeho správce.
Zkuste si např. vybrat mezi ověřenými odborníky na tomto portálu. Jsou z celé republiky.


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Michal Kolesa 08.09.2008, 12:56
Zkuste si např. vybrat mezi ověřenými odborníky na tomto portálu. Jsou z celé republiky.

Jen pdoržná otázka:

Je na tomto portálu nejký adresář ? Jak čtu podpisy tak jsem ještě nenarazil na RT z Rakovníka


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Patrik Augustin 08.09.2008, 14:13
pane Kolesa co to zkusit tady na te strance? http://elektrika.cz/adresar


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Patrik Augustin 08.09.2008, 17:06
prave jsem jeden 3+1 dokreslil a me treba vychazi 3xsvetelny,4xzasuvkovy,1xzasuvkovy koupelna,1x3f sporak,1xzasuvkovy lednice,1xzasuvkovy mycka,1xostatni zasuvky u kuchynske linky.Ale mozna se to trosku pozmeni az pani bude presne vedet jak bude vypadat kuchyn a jak bude presne rozmistena.
Tak nevim jestli Vam to nejak pomuze :-)


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.09.2008, 17:53
Mrkněte sem : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8729.0.html
Tam je všechno co se v kuchyni používá.


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.09.2008, 20:47
Minimální počty, tj. standard, jsou uvedeny v ČSN 33 2130 (+ změny a, 2, 3)  :)

Dovolím si tvrdit, že uvedené minimální počty dnes nevyhovují ani pro "holobyty",  natož pro moderní domácnost. Změna 2 je z roku 1994. ::)


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Patrik Augustin 09.09.2008, 05:53
mozna uplne idealni stav je mit nakresleny pudorys a do toho si nakreslit kde by co melo byt ale to uz je tak 80% projektu :-) Idealni pozvat projektanta.St ejne ten projekt potrebovat budete.Ale je mi jasne ze dokud jste neuhnal majitele ze se Vam jej platit nechce kdyz nemate jistotu ze se to bude rekonstruovat cele.Ale na druhou stranu ve chvili kdy budete potrebovat revizi tak projekt je zaklad.A to minimalne na rekonstruovano u cast.


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Jakub Křižka 09.09.2008, 06:54
Dekuju vsem za odpoved
Myslim, ze uz se mi podarilo i domluvit se rozumne se spravcem.
Tim tedy rekonstrukce muze zacit a ted uz urcite muzu projektanta pozvat.
Jen by me zajimalo, jak je takovy projekt financne i casove narocny?
Myslim ciste elektro.


Název: Re: Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
Přispěvatel: Patrik Augustin 09.09.2008, 07:39
tezko rict.Pokud dodate pudorysy v meritku 1:100 v nejakem DWG nebo DXF tak to bude urcite jina cena nez kdyz se tam musi behat s metrem(nekteri s laserem) :-) a cele si to osefovat od nuly.Jina cena bude v Praze a jina treba u nas ve Zdare.Ale priblizne do 10.000 by jste se mel sakumprask vejit vcetne zakresleni aktualniho stavu po rekonstrukci.