HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: bobouss 03.09.2008, 13:36



Název: Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
Přispěvatel: bobouss 03.09.2008, 13:36
Pokud potrebuju dat pred dva motory jistic 10A,
pripojeni je 5 vodicove,
faze se spoji na jistici a zbytek vedle na RSA svorky,
vyhovuje to?


Název: Re: Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2008, 15:44
Nevyhovuje. V místě rozdělení by mělo být patrné kde končí PEN a pokračuje PE a N.

To znamená svorkovnice PEN z té propoj na PE a N. Dále už nespojovat. Většinou se propoj udělá nějakým holým drátem nebo klemou.

 Ještě je vhodné dle normy místo rozdělení(přechod z TN-C na TN-S) přizemnit.


Název: Re: Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 03.09.2008, 16:56
Pokud jsem dobře rozuměl dotazu, tak se jedná o pětivodičové připojení, takže použití svorek RSA je vhodné. Ty se samozřejmě dají vedle jističe. Přirozeně se propojí vodič PE a N samostatně. Pokud je ale připojení jen do motoru, nepotřebuje vodič N. Beru jako další variantu - propojit jen vodiče PE, k motoru použít vodič se 4-vodiči. To je to, co jsem vyčetl, případně odvodil z dotazu.


Název: Re: Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
Přispěvatel: bobouss 03.09.2008, 17:39
Ano, kdyz jsem to psal tak jsem si neuvedomil ze tech 5 vodicu nejde az k motoru.

Takze L1-L3 jistic,
vedle 2x RSA - 1xPE - k motorum a zbyva 1xPN,  
a co s vodicem N ktery vedle jistice skonci?


Název: Re: Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2008, 18:49
 Omlouvám se. Špatně jsem si to přečetl.


o:-) o:-)


Pokud jen prochází je možné je spojit RSA svorkou. Samozřejmě nespojovat N a PE. Za místem rozdělení není možné už spojovat