Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: PTPSTUDIO 02.09.2008, 20:58



Název: Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
Přispěvatel: PTPSTUDIO 02.09.2008, 20:58
Predelavam elektriku mam tam primotopD45 v chodu a zvetsuju hl.jistic a celou skrin s elektromerem.
Mam tam jeste davat ten stykac do hodin nebo to rele a nebo kdyz to tam nedam daji mi tam sami ty nove dig hodiny?
Jake maji podminky CEZ?


Název: Re: Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 02.09.2008, 21:31
  Nevím jak mám rozumět tomu "mám tam ještě dávat". Práce pod plombou může provádět jen odborná firma, která odplombování nejdříve nahlásí distributorovi . Pracovníci této firmy by měli dobře vědět jak elektroměrovou skříň správně zapojit. Pokud jste si to odplomboval a zapojil sám, před časem za to bylo 10tis, nevím jak dnes.

  V elměr rozvaděči bude v zaplombované části: hlavní jistič, jistič přijímače HDO, přijímač HDO a elektroměr. Stykač ovládající přímotopy bude až v okruhovém rozvaděči. Pokud je podružných rozvaděčů více, může se použít pomocné relé, které je lepší dát do okruhového rozvaděče než pod plombu z hlediska oprav.

  Pokud firma provádí demontáž staré skříně a montáž nové, jak elektroměr tak i HDO by měla firma přepojit sama. Pracovníci distr. spol. pak přijdou pouze zkontrolovat a zaplombovat.