Název: Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn? Přispěvatel: František Leopold 02.09.2008, 17:14 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn, prům.8mm - Lano CYA?
Nebo FeZn prům. 10mm - Lano CYA, FeZn pásek 35/5 - Lano CYA? Název: Re: Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.09.2008, 08:43 Ono záleží o jakou se jedná situaci a konkrétní podmínky zapojení el.instalace případně hromosvodu.
Název: Re: Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn? Přispěvatel: František Leopold 03.09.2008, 16:37 Berme v potas třeba tuto situaci: Stroj se nachází v přístřešku vedle budovy, přívod je kabelem AYKY 4x70, přizemnění stroje provedeno FeZn kulatinou průměru 8mm.Pro nedostatek místa u přípojnice uzemnění byl FeZn přesvorkován Lanem CYA. Jaký tedy volit v tomto případě průřez lana CYA? Podle průřezu vodiče PEN v kabelu, tedy pro Cu 50mm2?
Název: Re: Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.09.2008, 17:44 Odpověď najdete v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. (norm)
Vodiče chráněné proti mechanickému poškození stačí Cu-16 mm2, nechráněné min. Cu 25 mm2. ;) |