Přispěvatel: Martin Dostálek 25.08.2005, 11:35

Potřeboval bych si vyrobit malý stavební rozvaděč, který by obsahoval jednu zásuvku na 230V, jednu na 400V/16A a jednu na 400V/32A(v zapojení musí být zapojen hlavní vypínač, proudový chránič a jističe pro zásuvky),  pomohl by mi někdo se zapojením a hodnotou proudového chrániče a jističů?



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 25.08.2005, 11:54
rozvaděč musí obsahovat následující přístroje:
vypinač 3pólový 40A
proudový chránič 4-pólový, 40A, 30mA
jistič 1 pólový 16A - char. B
jistič 3 pólový 16A - char. B
jistič 3 pólový 32A - char. B
zásuvka 1-fázová 230V, 16A
zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 32A
zásuvka 3-fázová, 5-kolíková 400V, 16A
Nezapomeňte na správné krytí rozvaděče i zásuvek min. IP44.
Upozornění: rozvaděč může vyrábět pouze ten, kdo má k této činnosti příslušné oprávnění! Právnická nebo fyzická osoba musí mít v živnosti uvedenou činnost - výroba elektrických rozvaděčů. rozvaděč musí mít kusovou nebo typovou zkoušku, prohlášení o shodě atd.


Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Libor Cr. 25.08.2005, 12:10

Moje osobní zkušenost je, že takovýto rozvaděč je lepší koupit už hotový a vyjde to cenově stejně jako když koupíte samostatné komponenty a budete to sestavovat sám (což ani nesmíte jestli nejste odborník s kvalifikací) + u hotového výrobku je výhoda, že dostanete potvrzení o zkoušce atd. A jedna zásuvka 230V je málo, pořiďte rozvaděč alespoň se dvěma, ale spíš bych doporučil se čtyřmi (ono až se sejde víc řemeslníků bude se to hodit, různé rozbočky atd. neni na stavbě zrovna bezpečná záležitost).



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.08.2005, 22:07

Jedna zásuvka 230V je opravdu málo. Co se týká jištění zásuvek, spíše by bylo vhodné použít jističe s charakteristik ou C. U staveništních rozvaděčů se dá předpokládát používání spotřebičů s proudovým rázem - svářečky, brusky apod.
Co se týká hlavního vypínače, ten by měl být umístěný zvenku a měl by být uzamykatelný.



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 26.08.2005, 09:57
To Hasala: Souhlas s tím "C". Otázka je ale taky, odkud je celý rozvaděč napojen, aby byla zachována selektivita. Např. pokud rozvaděč napojím z objektu s hl. jističem 3x25A - B, pak mi ty "C" char. moc nepomůžou, ale obecně máte jistě pravdu. Neuvědomil jsem si to.


Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.08.2005, 07:49

To Fasulis:
Char. "C" je někdy nutné použít, bez ohledu na hlavní jistič. Např úhlové brusky 230V/2000W nebo svářečky na 230V celkem spolehlivě jističe "B" vypínají (hned při startu). Samozřejmě nebude zachována selektivita, tzn. že při zkratu zřejmě vypne i hlavní jistič (B),  ale to je podle mě "menší zlo".
BTW, u nás (JM) RZ tolerují u staveništních rozvaděčů hlavní jistič před elektroměrem s char. "C".



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Martin Dostálek 29.08.2005, 15:04

Mohu se, ještě zeptat k 3 pólový jistič 32A - char.B-C, zda ho tam má smysl dávat, pokud hlavní jistič na rozvodné desce je 3 pólový jistič 20A - char. B. Jedná se mi o jmenovitý proudový hodnoty? Děkuji. MD



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.08.2005, 15:48
Smysl to samozřejmě nemá, obecně zásuvku 32A, musíte jistit maximálně 32A, méně můžete ale dát vždy. Máte -li hlavní 20A - B, pak je to to, o čem jsem mluvil, bude vám vypadávat hlavní jistič, pokud zapojíte na st. rozvaděč nějáký spotřebič nad 20A či spotřebič s těžším rozběhem. Pokud budete chtít zachovat selektivitu, nemá smysl dávat na st. rozvaděč větší jistič než 16A. Ale i tak může dojít k vypadavání hl. jističe 20A-B. Vše bude záležet na spotřebičích, které pověsíte na st. rozvaděč.
Otázka pak ale je, pokud budete tento st. rozvaděč chtít později někomu půjčit či prodat, tak to jištění bude zbytečně málo. Doporučoval bych proto dát na něj jištění dle zásuvek, tak jak jsem to psal na začátku, ale s charakteristik ami C, jak psal pan Hasala tedy 32A-C na zás. 32A a 16A-C na zás. 16A. Musíte to ale sám zvážit.  


Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Martin Dostálek 30.08.2005, 12:54

Pánové, ještě jednou  a přeji .... MD



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Richard Hegel 30.08.2005, 23:09

Tiez ma zaujala tato tema a chcel by som sa opytat ci je mozne mat pri elektromeri hlavny istic typ "C"?



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Libor Cr. 31.08.2005, 00:35

To Richard Hegel záleží na rozvodných závodech jestli to povolí, ale z 99% co vím tak to nepovolují, ale pokud se nepletu tak žádná norma použití C před elektroměrem nezakazuje, záleží to opravdu jen na rozhodnutí rozvodných závodů.



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Martin Šedivý 31.08.2005, 18:54

Např.PRE jističe C povoluje pouze tehdy, pokud jsou v objektu instalovány elektromotory s velkým záběrovým proudem a hlavně tam, kde jsou výtahy.



Název: Re: Jak byste navrhli malý stavební rozvaděč?
Přispěvatel: Richard Hegel 31.08.2005, 21:22

To Libor Cr. + Martin Šedivý

Dakujem za vase odpovede na moj dotaz.