Přispěvatel: Jaroslav Naar 19.08.2005, 09:36
. Jde o domek s hlavním jističem 3x32A s přívodem CYKY 4Bx10. Potřebval bych takové odlehčovací či přednostní relé které by v případě zjištění nadproudu v kterékoli fázi odeplo jeden stykač pro 3f topné těleso 6kW. Které relé (odlehčovací či přednostní) by bylo vhodné, aby zabralo pokud možno co nejméně modulů v rozvaděči, víteli orientační cenu budu za ni rád? Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé? Koukal jsem na internet a našel jsem Odlehčovací relé Schrack(6 modulu v rozvaděci) a pak Hager(na 1 fázi - 4pmoduly + snímač ).


Název: Re: Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé?
Přispěvatel: Jiří Špelec 19.08.2005, 10:21

Přednostní a odlehčovací relé má za úkol stejnou činnost, proto bych to v tomto případě chápal jako technické synonymum. Ovšem na toto je doslova expert Ing. Hakl u HAGER Electro, ten má na všechno vysvětlení.



Název: Re: Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.08.2005, 12:51

Zkusím to vysvětlit laicky:
1. Přednostní relé snímá proud do určité zátěže (označme A) a vyhodnocuje v podstatě jen fakt, že zátěž A je zapnuta. Relé svým kontaktem vždy odepne jinou, v tu chvíli a na určitý čas (daný zátěži A) nepodstatnou zátěž B. Např. varná konev nebo mixér může odpojit na 5 minut boiler.
2. Odlehčovací relé však inteligentně měří celkový odběr (můžeme říci kontroluje ampéry vůči hlavnímu jističi) a dle naprogramování začne při nebezpečném vzrůstu celkového odběru postupně odepínat i několik zátěží po sobě.

Výhoda 2. oproti 1. je např.taková, že i když je celkový odběr malý, tak v našem příkladu se boiler odepnul zcela zbytečně.
Vždy je to otázka uživatelského komfortu vůči ceně zařízení.



Název: Re: Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.08.2005, 12:59

Více výstižněji a přesněji:

"Výhoda 2. oproti 1. je např.taková, že i když je MOMENTÁLNĚ celkový odběr malý, tak v našem příkladu se boiler odepnul zcela zbytečně."