Název: Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli? Přispěvatel: Vladimír Chmel 22.08.2008, 21:17 V rozvodně vn je pole měření, ve kterém je nula uzeměna přímo na trafech,
ale potom v každém vývodovém poli také, jinak je rozvodna spojena zemí patřičného průřezu podle zkratového proudu rozvodny. Jde to? Můj názor je, že ne, ale nenašel jsem podporu tohoto názoru. Název: Re: Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli? Přispěvatel: František Bernard 23.08.2008, 11:38 Nula se na každém přístrojovém transformátoru napětí a proudu zemní z provozních důvodů a také z důvodů bezpečnostních . Vaši oponenti mají pravdu.
Název: Re: Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli? Přispěvatel: Petr Doležal 23.08.2008, 13:05 Domnívám se, že tazateli jde o případ, kdy na rozvodně je jen jedna skříň měření s uzemněným N sekundáru PTN a táže se, zda má v každé skříni na svorkách průběžného napěťového vedení (třebas napětí pro wattmetry a pod) znovu N zemnit.
Je tak ? Název: Re: Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli? Přispěvatel: dolac 23.08.2008, 21:55 Keďže pán Chmel hovorí o jednom poli merania, tak vo vývodových poliach budú už iba prúdové meniče (PTP), teda sa jedna pravdepodobne iba o nulu sekundárných obvodov PTP. Táto nula nie je pracovná, ale má iba bezpečnostnú funkciu a mala by byť spojená s najbližším zemniacim vodičom v poli, ktorý slúži na ochranu neživých vodivých častí.
|