Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Maros Macik 21.08.2008, 07:59



Název: Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
Přispěvatel: Maros Macik 21.08.2008, 07:59
Je nejaky predpis, ktory zakazuje umiestnenie ekvipotencialo vej svorkovnici vo vnutri domu?
Mam zateplenu fasadu a bude problem s jej umiestnenim na fasade.
Preto ju chcem dat dovnutra a cez mur by mi prechadzal len drot Fe10 k zemnicu.


Název: Re: Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.08.2008, 08:03
V tom vám nic nebrání. Svorkovnice EPS se běžně instaluje cca. 20cm nad podlahu pod domovní rozvaděč.