Mám rozvaděč v domu
a chci si dát el . do chatky
jediná podmínka,
že tam musím mít odpočtovej elektroměr dvoutarif
a jako přívod mám 4X CYKY ...
jak na to?
Zapojil sem to zatim a počítá to jen drahej proud
ale aby to přeplo na noční to mě nenapadá jak.
Poradíte mi prosím?


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.08.2008, 13:15
Aby to přeplo na "noční",  je potřeba dostat z podružného rozvaděče v domu další kabel ( CYKY-J 3x1,5mm2, z kterého se pak využije modrý vodič, který se připojí z cívky stykače bojleru, který máte v podružném rozvaděči..... ......druhý konec se napojí na cívku relé a rozpínací kontakt ( práce pro zkušeného elektrikáře ) a nebo onen kabel natáhnete až z elektroměrovéh o rozvaděče a to už neni opět práce pro vás, ale pro zkušeného elektrikáře, který může zasahovat do zařízení pod plombou.


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Radek Červený 17.08.2008, 13:37
Chápu to správně, že v té chatce chcete mít podružný elektroměr ve dvousazbě?
Pokud ano, není to jen o ovládání blokování spotřebiče, jak píše kolega Horský, ale i o ovládání cívky elektroměru pro přepnutí počítadla.
Tuto práci je opravdu vhodné svěřit odborníkovi, zde není prostor na detailní popis postupu.


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Václav 3 17.08.2008, 13:49
Problém zapojení ovládání noční sazby je v tom, že se provádí vodičem N, tudíž základní podmínka je, že všechny stykače musí být zapojeny ze stejné fáze ( obvykle L1 na elměru ) nebo je vhodné použít volné kontakty na prvním stykači a dále přepínat další stykače již fází. To je vše poměrně náročné na správnost zapojení, na přepínání odružného elměru pak potřebujete stylač nebo relé s přepínacími kontakty (v době ,  kdy je napájen stykač musí být ovládací cívka tarifu v elměru bez proudu a naopak),  tudíž by bylo nanejvýš vhodné pověřit zdatného elektrikáře, protože to sám těžko dáte dohromady. Navíc při špatném zapojení ovládání přímo z HDO hrozí jeho poškození a to vám způsobí problémy s RZ.


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.08.2008, 15:29
Ve svém příspěvku jsem popisoval připojení přes relé, které by bylo umístěné v chatce u podružného elektroměru. Pomocí tohoto relé ( ovládaného signálem HDO ) s jedním spínacím a jedním  rozpínacím kontaktem, by se vyřešil problém s přepínáním sazby i ovládáním určitého spotřebiče.


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Axoz 17.08.2008, 15:32
Je fakt že nejsem Revizák ale elektrikáře dělám ale jen silno moje práce končí u hlavního jističe  a dál pak už jen tuším co dělat (neni to jak zapojovat TS) ,  ale při tom popisu co ste mi napsali už zhruba vím jak na to, budu už jen potřebovat rele jestli sem to správně pochopil a ten další kabel. Někde sem tu našel blokové schéma zapojení pro doutarif myslím že když to upravím podle vašich rad bude to fungovat. Já vlastně spojím dvě cívky tu která spíná bojler s tou mojí která bude u odpočťáku (tim pádem mi to sepne i moje rele).Druhý konec cívky uzemním (lišta PEN),  přepínací kontakt rele uzemním (lišta PEN)a na jeden kontakt rele připojím tarif výstup z odpočtovýho elektroměru a na druhý kontakt (rozepnutý) připojím zásuvku na nízký tarif je to tak ?


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.08.2008, 16:54
Vše jsem vám poslal na váš uvedený email


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: glevan 17.08.2008, 21:33
připojím jednu poznámečku ,  při vašem řešení je nutné ještě natahovat další ovládací kabel.Ne všude to ale jde bez problémů( rozkopávat dům ,  zahradu a tak) Co třeba sehnat ve velkoskladě či bazaru starý poctivý HDO FMX 100 . Zapojím ho kde potřebuji ,  navolím si kod jako mám v elměrovým rozvaděči a je to


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Jan Půhoný 18.08.2008, 12:35
Nebo si dovolím doporučit toto zařízení: http://obchod.puhy.eu/index.php?main_page=product_info&products_id=133


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Michal Kolesa 18.08.2008, 15:13
to už neni opět práce pro vás, ale pro zkušeného elektrikáře, který může zasahovat do zařízení pod plombou.

Kdo vš může pod plombu ?

Ve škole jsme se učili, že jen pracovníci rozvodných závodů


Název: Re: Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
Přispěvatel: Jaroslav Ferst 18.08.2008, 16:43
Pod plombu může ten, kdo splnil příslušné podmínky a má od distributora oprávnění ke vstupu do neměřené části zařízení, ať už dlouhodobé nebo jednorázové. Pracovně právní vztah k distributorovi tu není podmínkou.