Název: Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
Přispěvatel: bláha petr 17.08.2008, 00:44
Potřeboval bych znát venkovní rozměry zděného pilíře na el. přípojku s pojistkovou skříní ss100.Rád bych připravil základovou desku pro pilíř s průchodama na kabely.nevým přesně jak na to jaké použít husí krky.Do pilíře je plánováno 3*16A. poradí někdo?


Název: Re: základ pod pilíř s jedním elektroměrem
Přispěvatel: Kamil Novák 17.08.2008, 01:08
V tom pilíři bude umístěna pouze přípojková skříň nebo i elektroměrový rozvaděč ?

Jestliže tam bude jen přípojková skříň - kolik objektů z ní bude napojeno ?

V případě, že tam bude i elektroměrový rozvaděč - kolik elektroměrů bude obsahovat ?
- bude (budou) napájené objekt(y) využívat jedno nebo více tarifní sazbu ?



Název: Re: základ pod pilíř s jedním elektroměrem
Přispěvatel: bláha petr 17.08.2008, 07:36
v pilíři bude umístněna jedna přípojková sříň a jedna skříň na jeden elektroměr pro jeden objekt


Název: Re: Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.08.2008, 08:30
Tady to máte


Název: Re: Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
Přispěvatel: bláha petr 17.08.2008, 09:16
moc děkuji


Název: Re: Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.08.2008, 10:37
za málo  (drinks)


Název: Re: Jaké jsou venkovní rozměry zděného pilíře na přípojku?
Přispěvatel: Radek Červený 17.08.2008, 12:40
Anebo jednoduše osaďte plastový kompaktní pilíř v kompinaci skříně ER 112 /212/ se skříní SS pod sebe. Pilíř je samonosný, cenově se budete pohybovat cca kolem 8000 Kč včetně plastového základu, který obetonujete.
http://www.esta.cz/katalogy/katalog2008.pdf
Při výběru skříně SS musíte zvážit, jaký kabel budete připojovat z distribuční sítě, zda tam bude např. smyčka distribučního kabelu 3x180xX nebo odbočka z , ,T,,  spojky či přívod již z jiné skříně např. kabelem 4x16, 4x25 a pod.
Možná se vám nyní bude zdát 8000 mnoho, ale když spočítáte zvlášť skříň měření, zvlášť skříň připojovací, k tomu beton či cement a písek, cihly a hlavně časovou pracnost zděného pilíře, tak ten plastový pořád vychází dobře.
S výrobcem Esta mám dlouhodobě výborné zkušenosti, jejich výrobky jsou kvalitní a mají i dobře vyřešený prostor a svorky narozdíl od konkurentů.
A nezapomeňte na uzemnění!!