Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Budaj 01.08.2005, 20:57



Název: Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
Přispěvatel: Martin Budaj 01.08.2005, 20:57
Kde na budove by mala byt umiestnena evipotencialov a svorka EPS1? Pytam sa najme na skusenosti z praxe. Jedna sa o novostavbu /restauracia+predajna/. Len tak na okraj, niesom lajk, ale elektrotechnik s este malou praxou, preto sa xcem spytat na veci s ktorymi som sa este nestretol. /poznamka adresova najma pre pana Libora Cr./


Název: Re: Kde umistnit EPS1
Přispěvatel: Libor Cr. 01.08.2005, 23:04

Kolegovi vždy rád poradím od toho tato diskuze je :). Z praxe múžu říct, že EPS vždy dáváme na střed hlavního rozvaděče v objektu cca 20-50cm od země, ale bohužel nevím jestli normy stanovují nějaké konkrétní umístění, ale toto je z praxe a určitě vpořádku revizí od různých revizních techniků to vždy prošlo.



Název: Re: Kde umistnit EPS1
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2005, 00:14

EPS by měla být umístěna někde vedle hlavního rozvaděče pro objekt, popř. pod něj, co nejblíže k rozvaděči.



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Roman Šulc 03.08.2005, 17:54

Vodivé části přiváděné z venku by měli být pospojeny pokud možno co nejblíže vstupu do budovy.Myslím si tedy že by mělo být pospojeno:
-přívod vody(pokud je kovový)
-plyn
-základový zemnič
-hromosvod
-uzemnění KS
-veškeré kovové armatury náchylné k rozdílnému potenciálu (pokud to jde)
Samozřejmě můžete mít více těchto svorkovnickter é jsou spojeny do hlavní HPS.



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Martin Budaj 03.08.2005, 19:09

Co ma byt pospojene viem /je to nakoniec aj uvedene v projekte/.
Planujem to urobit takto: zo zakladoveho zemnica cez skusobnu svorku zvonku budovy privediem uzenmnenie cez CY z/z 16mm do RH.
Tam rozdelim PEN a umiestnim EPS1. Na nu dalej privediem dalsie ine CY z/z 16(10)mm /plyn,voda atd a z dalsich EPSx (sprchy,kuchyna atd)/.



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Libor Cr. 03.08.2005, 19:16

Nevím, třeba se to nemusí, ale je dobré z hlavní EPS propojit ještě všechny rozvaděče v objektu, alespoň to tak děláme.



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.08.2005, 20:54

To spojení rozvaděčů je samozřejmě správné, ještě by bylo dobré, provést to pospojení více vodiči, aby byla rezerva, kdyby začal někdo kutit.
A když budete později instalovat přepěťovky, jako když to najdete. :-)



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Roman Šulc 03.08.2005, 22:06

Svorkovnici HPS(EPS) bych umístil venku vedle přípojkové skříně, do které bych zavedl základový zemnič,uzemnění přívodu,hromosvod a odtud bych vyvedl CY16 do další svorkovnice uvnitř,nebo bych provedl pospojení už odtud podle rozsáhlosti objektu.
Nevim podle vás ,kde bude umístěna zkušební svorka základového zemniče.



Název: Re: Kde byt umiestnena evipotencialova svorka?
Přispěvatel: Hynek Bureš 04.08.2005, 11:10

Při volbě umístění EPS přihlížím spíš na dostupnost uzemňovacího přívodu, vodivých konstrukčních částí, potrubí apod. než na umístění rozvaděčů. Předpokládám, že uzemňovací přívod (např. FeZn prům. 10mm) se zavede až do EPS, tudíž i plní funkci zkušební svorky. Nejlepší je, když je v objektu technická místnost třeba s plynovým kotlem, hlavní EPS neváhám dát třeba i do suterénu. Všechny rozvaděče v objektu, ve kterých dochází k rozdělení vodiče PEN, připojuji paprskově vodiči předepsaného průřezu (ČSN 33 2000-4-41 a ...-5-54). To je ideální stav u novostaveb, v praxi to bývá mnojem komplikovanějš í, např. při postupných rekonstrukcích bytových domů). Často si v takových "pomůžu" instalací pospojování u podružného rozvaděče. Někdy navrhuji hlavní pospojování i jako sběrnicové, s nasvorkováním bez přerušení vodiče např. instalační šachtou koupelen, kde se rozvod využije i pro vyrovnání poternciálu místního pospojování.