Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Koza 20.07.2005, 20:26



Název: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Petr Koza 20.07.2005, 20:26

Chtěl bych se optati - z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země? (ČSN 34 1390)



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.07.2005, 21:21

Z důvodu koroze a rozkladu hliníku.

Domnívám se, že oxidační vrstva hliníku má i izolační vlastnosti.



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: F. Kuda 21.07.2005, 21:52

Pred lety jsme si svepomoci budovali hlavni přívod pro naší malou skupinu zahradek AYKY 4Bx50 a jeden horlivy kolega ve vykopu s tim kabelem "cvicil" tak dlouho, az se mu povedlo o nejaky střep proriznout plašť a izolaci 1fáze. Pri mereni bylo 50Mega, ale po pul roce se nad tim mistem vytvorila nekolikrat kaluz a jednoho dne mi odesel motor michacky a sousedovi cerpadlo. Kdyz jsme to vykopali, tak uvnitř chybelo cca 10cm dratu.

K.



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Mirek Karel 22.07.2005, 08:39

To Kuda : Pan Koza se ptá na ukládání hliníkových vodičů do země,patrně má na mysli uzemnění, nikoliv kabely.Zcela jednoznačně mu odpověděl p.Beláň.Hliník ové kabely se do země používají zcela běžně a používat se budou nadále.Teď mám na mysli kabely větších průřezů.Jen si porovnejte cenu AYKY 240 a CYKY 240 mm2.To ,že horlivý kolega prořízl izolaci pláště kabelu a následně byl kabel bez opravy zasypán, není vinou hliníku ,ale neodborné a fušérské práce.



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 22.07.2005, 09:50

To Karel: Máte jistě pravdu, ale přece jen vás poopravím. Abyste mohl srovnávat CYKY a AYKY z hlediska ceny, musíte srovnávat kabely se zhruba stejnou zatižitelností . To, co přenese proudově AYKY 3x240, přenese cca CYKY 3x150. Je tedy pro srovnání ceny nutno porovnat tyto hodnoty. I tak hliník pořád vychází cca 1,8 x levněji.



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Mirek Karel 22.07.2005, 10:04

To Fasulis :Souhlasím,byla to jen poznámka bokem.Představ il jsem si jak rozvodné závody budou např.zasíťováv at větší sídliště kabely CYKY.Jen mě vytočil fakt, že někdo prořízne kabel a klidně ho zasype a po půl roce se diví, že hliník zmizel.



Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: František Bernard 02.05.2014, 15:06
Pan Kuda pouze odpověděl na otázku, proč se nepoužívá hliník jako zemnič. Na nic si nestěžoval. Nekamenujte ho.


Název: Re: Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
Přispěvatel: Richard Pech 23.06.2016, 22:05
Dávat do země tlustý měděný kabel je hřích..