Název: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: sew 28.07.2008, 21:27 Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si, že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat na jednotlivé jističe. Je to tak správně? Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: Jan Hájek 28.07.2008, 21:37 Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.
Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: sew 28.07.2008, 21:40 tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2
Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: Jan Hájek 28.07.2008, 22:10 No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN (http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html) ;) Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: sew 29.07.2008, 17:40 děkuji super odpověd už vím která to je moc děkuji pane Hájek
Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275? Přispěvatel: Kamil Novák 31.07.2008, 09:35 Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete : Citace každou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat na jednotlivé jističe.Je to tak správně. , tak to by znamenalo, že chcete ochrany vřadit sériově do těchto vedení.A to by byla chyba ! (plc) Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně. Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič). ;) |