Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: sew 28.07.2008, 21:27



Název: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: sew 28.07.2008, 21:27
Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?


Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: Jan Hájek 28.07.2008, 21:37
Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.


Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: sew 28.07.2008, 21:40
tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2


Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: Jan Hájek 28.07.2008, 22:10
No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN (http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html)
 ;)


Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: sew 29.07.2008, 17:40
děkuji super odpověd už vím která to je moc děkuji pane Hájek


Název: Re: V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
Přispěvatel: Kamil Novák 31.07.2008, 09:35
Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete :
Citace
každou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.Je to tak správně.
,  tak to by znamenalo, že chcete ochrany vřadit sériově do těchto vedení.

A to by byla chyba !  (plc)

Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně.
Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič).  ;)