Přispěvatel: Radoslav Novák 30.06.2008, 21:33
Uvažuji o změně připojení elektriky v bytě panelového domu z 1X25A na 3x25A. Elektroprojekt vnitřních rozvodů mám, ale při schvalování úprav se majitel (družstvo) dodatečně škube s tím, že chtějí mít jstotu, že to rozvody udrží.
Jelikož nemám k dispozici dokumentaci domu, jsem v úzkých.

Vím následující údaje :
Počet bytů je 23 (7 pater po 3 a v přízemí 2). Ve stupačce vedou ze spodních pater 2 hliníkové svazky AY 4x70 - takže asi k polovině bytů jeden a ke zbytku druhý. Proudová soustava houpačkového vedení TN-C (toto opisuju z popisu přiloženého k projektu elektroinstala ce, který družstvu zatím nestačí). Mám ještě informaci, že všichni ve vchodě mají jističe 1x25A a v současné době je aktivně zapojeno 20 bytů (to ale pro výpočet není podstatné).

Chtějí výpočet, že to vedení to utáhne.

Umíte to někdo doložit výpočtem?
Moc děkuji za pomoc (projektant, který mi dělal projekt, je teď mimo kraj a chtěl bych družstvo přesvědčit a začít brzy s úpravami).


Název: Re: Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
Přispěvatel: Petr Doležal 30.06.2008, 21:51
Stanovme si výchozí předpoklady, možná příliš přísné:
22 bytů jednofázově po 25 A + 1 byt třífázově 25A, to máme 8,3 *25A ve fázi = 207,5A
Pro 23 bytů je udávána soudobost v ČSN 33 2130 0,37, potom ve fázi soudobě 207,5*0,37= 77A.
S tímto půjdeme do SICHRu a budeme uvažovat jen jedno vedení pro vše (ve skutečnosti je to jaksi rozděleno na vedení dvě). Budeme uvažovat vedení v trubce.
A je to OK! A s patřičnou rezervou. Také by se dalo zpětně pohrát se zatižitelností kabelu a odběrem a zjistit do jaké soudobosti by to vyhovělo. A pozor, to jsme uvažovali JEDNO stoupací vedení a všechen odběr na konci vedení.
Z obrázku je jasné, že jsem zkoumal jen jestli kabel neshoří. Pro výpočet impedance smyčky, úbytky napětí a jištění by bylo třeba více podkladů


Název: Re: Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
Přispěvatel: Štefan Beláň 30.06.2008, 22:17
TO: Novák

Netrapte se výpočtem, ale použijte normu ČSN 33 2130 zm. 3, tabulku v příloze 3. Všechny údaje uvedené v normách jsou podloženy výpočty s dostatečnou rezervou. ;)

Ve Vašem případě je v domě 23 bytů se stupněm elektrizace "A" (5,5 kW),  a dle tabulky jich může být až 26. Změnou jednoho 1fázového odběru na 3fázový jste stále v souladu s uvedenou normou. (norm)


Název: Re: Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
Přispěvatel: Radoslav Novák 30.06.2008, 22:42
 za odpovědi. Snad to těm "našim technikům" bude stačit.