Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: banana 29.06.2008, 13:59



Název: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: banana 29.06.2008, 13:59
U starého domu jsem pokoušel na klasickou 380V zásuvku připojit motor, kalové čerpadlo, zapnout čerpadlo od vodárny a pod.,  ale všechny se chovají stejně - v motorech bzučí, ale neroztočí se.

Jedná se o původní zařízení (i již připojené, tedy chybu v motoru, nebo zapojení vylučuji).

Přitom v pojistkové skříni jsou všechny pojistky OK, zkoušečka taky každou fázi označuje za živou.
Kde byste hledali problem?


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Michal Slabý 29.06.2008, 14:27
Tak, jak to popisujete to vypadá, že nejde 1. fáze. To, že máte jistič nahozen ješte neznamená, že převádí všechny tři fáze. Změřte jestli máte napětí na všech fázích, jak u jističe, tak v samotné zásuvce.


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Radek Červený 29.06.2008, 15:09
zkoušečka taky každou fázi označuje za živou. 
Doplním kolegu Slabého, fáze zkoušejte zkoušečkou se dvěma konci ( např. Vadaskou ) a fázi proti fázi. Musí ukázat 400V, pokud vám ukáže 230, jedná se o výpadek jedné fáze. Toto se vám může stát, pokud je na obvod připojeno více spotřebičů a do fáze bez napětí vám běžná , ,fázovka,,  ukáže fázi, která se tam vrací přes jiný spotřebič.


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Václav 3 29.06.2008, 21:12
Další možnou příčinou problému je, že do oné zásuvky jde dvakrát stejná fáze. S tímto problémem jsem se setkal již několikrát a obvykle byla příčinou nějaká neprofesionáln í oprava nebo úprava v rozvaděči, kdy někdo popletl fáze na přívodu třífázového jističe.


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.07.2008, 18:08
Určitě neměřit fázovkou ! Měřákem změřit kolik voltů je za jističem ,  už se mi stalo že přes pojistku šlo jen cca 120 V (snad na půl odpálená ?! ) a kvůli tomu nejel jeřáb a místní elektrikář me přesvědčoval že pojistky jsou v pořádku že je "měřil" fázovkou . Takže výměna pojistky a vše bylo ok a místní elektroúdržbář byl za blba  :-\


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.07.2008, 21:02
Určitě neměřit fázovkou ! Měřákem změřit kolik voltů je za jističem ,  už se mi stalo že přes pojistku šlo jen cca 120 V (snad na půl odpálená ?! )

V tomto případě se zřejmě něco vrací přes spotřebiče z jiné fáze, jak psal výše kolega Červený.
Fázovka rozhodně není moc spolehlivý měřící přístroj. Je nutné zkoušet, jestli je mezi všemi fázemi navzájem 400V. Nebo (pokud to je možné) vypnout nějaký hlavní vypínač toho, co je z pojistek připojené, aby se nic nemohlo vracet.
Pokud není k dispozici nic jiného než fázovka a není úplně zřejmé co je kam napojené, dá se použít metoda postupného vyřazování - povolím (vyndám) všechny pojistky, vložím jednu - odzkouším - jde - je dobrá, dám ji stranou - je špatná - zahodím. Takto se dají postupně vyzkoušet všechny pojistky, důležité ovšem je zkoušet vždy jen jednu pojistku.

Také je vhodné připomenout, na závitových pojistkách je signalizační terčík, který by měl odpadnout, pokud se pojistka přeruší. Něco podobného je i na nožových pojistkách. Ale není to úplně spolehlivé, někdy to není poznat ...
Navíc také může nastat situace, že nejde jedna fáze už někde před místem, kde jsou umístěny pojistky.


Název: Re: Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 08.07.2008, 18:00
Doplním kolegu Slabého, fáze zkoušejte zkoušečkou se dvěma konci ( např. Vadaskou ) a fázi proti fázi. Musí ukázat 400V, pokud vám ukáže 230, jedná se o výpadek jedné fáze. Toto se vám může stát, pokud je na obvod připojeno více spotřebičů a do fáze bez napětí vám běžná , ,fázovka,,  ukáže fázi, která se tam vrací přes jiný spotřebič.

Já bych doplnil malou poznámku - měření "VADASKOU" je práce pod napětím, tak proboha nechte laika žít. Nebylo by lepší zavolat elektrikáře, než se snažit ušetřit i za cenu, že riskuji život svůj při hledání závady a pak možná i životy jiných, až se to podaří a zapojím čerpadlo (bez chráničů, bez jištění, bez PE atd.) Vážený kutile, nezlobte se, ale každý by měl dělat to co umí, elektrika fakt zabíjí a podle toho, co píšete, nemáte o elektřině ani páru. Neberte to jako urážku, všichni nemohou umět všechno, ale jako pokus, nechat vás a vaše okolí, mezi živými.