Přispěvatel: Petr Šindelář 28.06.2008, 12:11
Potřeboval bych poradit s možností umístění zásuvek 32A/400V na parkovišti před výrobní halou.
Jde o umístění zásuvek ve výšce cca 30cm od země na fasádě haly.
Tato výška je určená z důvodu zamezení mechanického poškození parkujícími nákladními vozidly.
Zásuvky slouží k napájení chlazení dodávkových vozidel.


Název: Re: Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
Přispěvatel: Michal Kolesa 28.06.2008, 12:25
Zásuvku napájejte kabelem 5C
a musí být chráněna proudovým chráničem


Název: Re: Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 28.06.2008, 18:39
30cm od země není příliš šťastné z důvodu zapadání např. sněhem, je nutno vyloučit možný výskyt dětí.


Název: Re: Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.06.2008, 09:17
Obecně platí, že veškeré vnější části elektrinstalac e by měly být min. 60 cm nad terénem (spodní hranou). Týká se to hlavně přípojkových skříní, rozvaděčů apod.,  ale také to platí pro přístroje, jako jsou právě zásuvky a spínače.

V uvedeném případě je také vhodné zásuvky ovládat vypínačem umístěným někde uvnitř budovy, zejména pokud je parkoviště veřejně přístupný prostor.

Co se týká proudových chráničů na zásuvky ve venkovním prostředí, neznám sice úplně "národné špecifiká" slovenských norem, ale předpokládám, že to bude podobné jako u nás a proudový chránič tedy bude zřejmě zapotřebí.

Ochranu před mechanickým poškozením lze "vychytat" vhodným umístěním zásuvek, buď někam "za roh" nebo do vyzděného výklenku, popř. je také možné nainstalovat nějakou mechanickou zábranu.
Někde jsem viděl masivní kovovou konstrukci, ke které byly připevněny staré pneumatiky ... ;)


Název: Re: Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
Přispěvatel: Václav 3 29.06.2008, 21:26
Zásuvky zapusťte do obvodového zdiva ve vyšší výšce než 60 cm, nejlépe asi kolem 1 m. Nejlepší je vytvořit výklenek vysekáním a omítnout   tvrdou maltou  tak velký, aby se tam vešla  zásuvka i s vidlicí a bylo s ní možno dobře manipulovat. Dále bych doporučil na vozovku nalinkovat parkovací místa a zásuvky umístit  nad dělící čáry, aby k nim byl dobrý přístup i bez potřeby pohybovat vozidly.