Mám v zemi vedený kabel 4xžíla plné jádro - Al
myslím že průřez 2,5 (možná4)
je ho zakopaných 25metrů v zemi
v hloubce 40-60cm (dle místa) nad kabel byl dán červený "igelit"
a nad igelit zbytky pálených cihel,
je to na zahradě,
tam je i zásuvková skříňka i s pojistkama,
je tam jedna zásuvka na 3f a dvojzásuvka na 230V.

V domu budu rekonstruovat elektriku
 - 60let starý rozvod z Al "plátěných" kabelů na na Cu kabely (pro světla 3x1,5 pro zásuvky 3x2,5 a pro 3f 5x2,5)
chci samozřejmě mít v rozvaděči proudový chránič a právě onu zásuvku na zahradě chránit proudovým chráničem.

Kopat do země takto hluboko nepřipadá v úvahu.  
Mám drát, zelený, licna - pocínovaná Cu průřez 1,5, vedl.
takto paralelně dva dráty  zakopané nad místem původního vedení v 10ti cm hloubce, nad tyto dva paralelně spojené dráty bych položil opět červený "igelit".

Je to takto možné udělat?


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Milan Karvánek 26.06.2008, 22:47
Možné to samozřejmě je. Ale proč to dělat tak pracně? Já bych použil ty 2 stávající žíly jako vodiče L a N a v místě té zahradní zásuvky bych zakopal do země starou hliníkovou (Al) vidličku a na ní připojil ochranjý vodič PE. Ušetříte si spoustu práce a bude to skoro stejně profesionální řešení jako to které navrhujete.
A ušetřený červený igelit můžete použít na ohraničení záhonů.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Dingo 27.06.2008, 00:41
Mě jde o to, že tam mám tažené 3fáze a chci je zachovat a je to natažené hliníkovým 4žilovým kabelem a rád bych to uděla bezpečnější a s možností to pak napojit na novou elektroinstala ci. Práce s odloupnutím drnu a položemím dvou samostatných žil drátu kterého mám dost (sice není žlutozelný ale jen zelený - to bych na koncích uvedl na pravou míru smršťovací bužírkou barvy žlutozelené) a o tu červenou folii taky nejde, záhonky jsou ohraničeny dřevem.
Mě jde pouze o to, jestli je to tímto způsobem možné dořešit a jestli nejsou nějaké pravidla pro tažení kabelu v zemi, i když se jedná pouze o zahradní zásuvku.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 27.06.2008, 01:38
Vážený pane Dingo,
   úvodem se vám omlouvám za oslovení. Většinou takové jméno dostávají psi, ne lidé, proto nevím, jestli vás neurážím pouhým oslovením.
Jste pavděpodobně laik a proto jste se rozhodl pro velmi hloupé, naivní a špatné řešení.
Elektrické zařízení musí být provedeno řemeslně.
Vaše řešení je od tohoto velmi, ale velmi vzdálené.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.06.2008, 06:50
Souhlasím s kolegou Molákem. To co tu vymýšlíte je velice diletantské řešení. Buď to proveďte tak, jak radil kolega Karvánek, nebo položte nový kabel tak, jak se má. Myslím si, že 25m kabelu ještě nikoho na lopatky nepoložilo, zvláště pokud se jedná o bezpečnost osob, které se pak po té zahradě budou pohybovat. Proboha, kdo to kdy viděl, zakopávat do země dva zelené dráty a pak je ještě ve finále přeznačovat. To si asi děláte srandu ?!!  >:(


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.06.2008, 07:35
Obecně se dá říci, že váš problém by se dal řešit přechodem na síť TT. Z RD by po stávajícím kabelu ayky byly vedeny 3 fáze a vodič N. Na zahradě u rozvodnice zásuvek by se musel zbudovat řádný strojený zemnič ochranného uzemnění a osadit proudový chránič 30mA. Je ale otázka v jakém stavu, průřezu a provedení je váš starý kabelový přívod na zahradu.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Miroslav Souček 27.06.2008, 14:56
Souhlas s panem Rozmahelem, uvědome si, že ještě donedávna to byla dokonce povinnost, to takto řešit.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Ořežprut 27.06.2008, 15:05
Souhlas s panem Součkem, panem Rozmahelem i s panem Molákem


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Dingo 27.06.2008, 15:42
Vzhledem k tomu, že hladina potoka je asi 1,2m pod úrovní země a jedná se o jílové podloží, tak bych asi zvolil variantu zatlučení zemnících tyčí a proudového chrániče u oněch zásuvek. Stav kabelu bude vpořádku, zakopával sem ho osobně před 15ti lety a byl to kabel přímo do země.
-
Jinak nevidím nic špatného natáhnout v zemi zvlášť uzemňující drát (ale asi to špatné je) a u zásuvek provést ještě přizemňení (vzhledem k celoroční vysoké hladině spodní vody to nebu nic náročného).


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Josef Pentoda 27.06.2008, 18:20
Pro Dingo, máte potok nekomplikujte si život a postavte vlastní elektrárnu, ale raději ne. S dostatečně velkým vodním kolem  použijte transmisi na pohon cirkulárky a dynamo ze škodovky dodá světlo. A jste za vodou.


Název: Re: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
Přispěvatel: Edmund Pantůček 28.06.2008, 05:59
Doporučil bych jiné řešení - pokud trváte na tom, že je lepší položit vedle přívodu pátý vodič. Doporučuji pořídit si uzemňovací pásek 30x4 mm a položit jej více než 10 cm vedle přívodu (nebo nad přívodem) k zahradnímu sloupku a napojit na zem chrániče a na druhé straně na uzemňovací bod rozvaděče. Tím dosáhnete potřebného. Navíc posílíte uzemnění domu. Navíc uspoříte za zelenou barvu a za bužírku, jelikož FeZn pásek není třeba specielně označovat. Dokonce je to vzhledem k požadavkům na uzemnění lepší, aby pásek zůstal holý.