Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jarmil Pinc 24.06.2008, 07:19



Název: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 24.06.2008, 07:19
Slyšel jsem dvě varianty, co se týče realizace ochranného vodiče pro pospojování: první je, že se z nejbližší zásuvky vyvede ochranný vodič a vše se v dané místnosti pospojí a druhá varianta, že se z bytové rozvodnice táhne samostatný ochranný vodič do jednotlivých místností, kde se provede pospojování. Která je správně?


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 24.06.2008, 08:57
Nikdo nepoučí nebohého Pince  :'(


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.06.2008, 09:01
Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Radek Červený 24.06.2008, 09:34
Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 
a poblíž koupelny umístit rozvodnou krabici, a z té přes svorku přívod z rozvodnice rozvést k jednotlivým zemnícím bodům.


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Daniel Reiský 24.06.2008, 11:21
Vhodnější metodou je natáhnout samostatný vodič z podružné rozvodnice, respektive z HOP. 
O průřezu?


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: zerotest 24.06.2008, 12:41
Nějak mi tu chybí základní rozdělení a to zda se jedná o hlavní ochranné pospojování nebo doplňující pospojování.
Technické provedení záleží na konkrétních podmínkách a možnostech kde je potřeba pospojování provést a vychází z ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.2. Průřezy vodičů pospojování řeší ČSN 33 2000-5-54 čl. 547.


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 24.06.2008, 13:00
Samozřejmě jsem měl na mysli doplňující pospojování.


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: salza werde 24.06.2008, 19:17
Ja by som chcel vediet ako riesit pospojovanie po rekonstrukcii instalacie v rodinnom dome(samozrejme na TN-C-S ). Ak dobre chapem, mam z rozvodnej skrine tahat 6 mm Cu zelenozltý vodic do kupelne, tu spravit krabicu a odtial ku vsetkym kovovym zariadeniam Cu 4mm? Nedalo  by sa potom uz natiahnut to cele bez prerusenia vodica k vodovodnym bateriam,kotlu,radiatoru,plynovemu potrubiu s tym, ze pri baterii, kotli atd. vybehnem spod omietky,spravim na vodici len odizolovanu slucku ktoru pripojim a pokracujem dalej? Treba vobec pospojovat vsetky tieto veci? (voda,kurenie,vana=plast,plyn=kov) Trosku ma od toho odradza tych 6mm-slucky sa nom robia uz dost tazko. Uvazujem spravne, ze v bode rozdelenia na TN-S, teda v domovom rozvadzaci- treba PE prizemnit a sem napojit aj to pospojovanie?  
P.S. Vykopol som uz aj elektrikara aj firmu.Elektrik ar to zacal bez mihnutia robit v TNC a firma sice technicky spravne ale esteticky katastrofalne z dierami v stene ktore nezapucuje ani 10 murárov a tak to bohuzial robim sam.  


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: Radek Červený 24.06.2008, 22:15

P.S. Vykopol som uz aj elektrikara aj firmu.Elektrik ar to zacal bez mihnutia robit v TNC a firma sice technicky spravne ale esteticky katastrofalne z dierami v stene ktore nezapucuje ani 10 murárov a tak to bohuzial robim sam.  
Vaše zkušenost je mrzutá, ale nedá mi to se nezeptat, jakou vám dali nabídku, za jak dlouho nastoupili  a zda jste nešel po té nejlevnější.
Když jsem v loni koupil v marketu travní semeno za , ,akční cenu,,  ,  tak jsem měl pocit z dobrého obchodu do té doby, než vyrostl drn v každém pátém řádku. Pak jsem na obalu našel štítek s datem použitelnosti, který byl již dvakrát přelepen. A vo vo vo vo tom to je, že pane Pitkine?
Dobrý řemeslník vám najde v diáři volný termín nejblíže za několik měsíců a o ceně s Vámi smlouvat nebude. To je asi tak na úvod. Pak je dobré se zeptat na reference a doporučení, a pak by již neměl být zásadní problém.


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: salza werde 25.06.2008, 11:45
Neviem ci je to celkom tak. Ten elektrikar bol sice lacny, ale nie az tak, aby nevedel, ze v TNC sa to uz roky nerobi. Firma teda lacna nebola vôbec lebo len za prívod zo strechy a prazdny rozvadzac vypytala 15 000 Sk. Celkovo mam skusenost, ze ked nie ste osobne prítomný pri vykonávaní prác, odfusuje to kazdy, bez ohladu na cenu. Potom len nadavame na domacich kutilov, ale casto su k tomu ludia donuteny.
   Co sa tyka mojej povodnej otazky, neviem stale ci tom mam pospojovat horeuvedenym spôsobom alebo mam len jednoducho spojit plynove potrubie ku kotlu (to jedine je kovove) strednym kolikom niektorej zasuvky v kupelni :-(. Viem, ze je tazke na takuto otazku odpovedat, lebo som sa pytal kadekoho vratene revizneho technika a vsetci sa tvarili ze tomu rozumeju ale odpovede sa od seba velmi lisili.


Název: Re: Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
Přispěvatel: zerotest 25.06.2008, 14:22
To:Jarmil Pinc,
pro doplňující pospojování platí, že dvě neživé části /dvou elektrických zařízení/ se propojují minimálně průřezem jako je ochranný vodič nejmenšího připojeného vodiče na neživou část. Tedy minimálně 2,5 mm2 a není li vodič dostatečně chráněn proti mechanickému poškození, pak je nutno použít 4 mm2, vše v provedení Cu.
Cizí vodivé části /potrubí, kovové armatury a někdy i zárubně/ se připojují polovičním průřezem odpovídajícího ochranného vodiče a v praxi se používá vodičů jako v předchozím případě.
Napojení z tohoto pospojování do nejbližší rozvodnice nebo HOP není nutné, ale doporučuje se.
Doplňující pospojování slouží k vyrovnání potenciálu a k tomuto požadavku musí být vhodně zhotoveno.

To:salza werde
nejdříve pište správně otázku a s diakritikou a pak se rozčilujte, že někdo nedělá, tak jak vy píšete.
Teď k vaší otázce. Pospojování v domě je dvojí a to hlavní a doplňující. Vy uvádíte takový hybrid a nedivím se, že nikdo radši neradí.
Hlavní pospojování slouží k uvedení ne stejný potenciál všech vstupních sítí /energie, voda, plyn, telekomunikace .../ a to co nejblíže u vstupu do objektu a spojením se zemí vhodným zemničem, vše vodičem CU 25 mm2.
A pro další místnosti /koupelny, umývárny, prádelny .../ platí podmínky a provedení doplňujícího pospojování viz. výše.