Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Sedláček 20.06.2008, 18:42



Název: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Martin Sedláček 20.06.2008, 18:42
Rád bych vás požádal o drobnou konzultaci ohledně doplňujícího pospojování.

 Citace ČSN:
701.413.1.6.1 Musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče  spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé
části v zónách 0, 1, 2 a 3:

Setkal jsem se s názorem, že stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu a tím je požadavek splněn. Vždy jsem tahal doplňující pospojování od zásuvky k zásuvce a vše pospojoval na kolíku.
Co vy na to?


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: František Leopold 21.06.2008, 10:21
Kdepak, v normě je přeci psáno, že: "včetně ochranných vodičů zásuvek"(množné číslo) což dokazuje, že musíte pospojit všechny zásuvky v daném obvodu. Už sem s tím setkal, takto si bohužel šetří práci někteří rádobykolegové . Argumenty  typu "vždyť se mi to všechno pod šroubky nevejde" řeším vagosvorkou pod zásuvkou, kde se všechny PE (4mm i 2.5mm) nasvorkují a na kolík připojuji pouze 4mm zeleno/žlutý vodič vyvedený právě z oné wagosvorky.A kdo by argumentoval, že se mu to do krabice nevejde, nechť používá krabice KPR, těch pár korun vám práci ušetří.


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Michal Slabý 21.06.2008, 11:54
To se netýká jen zásuvek, ale i světel. Dalo by se říct, tam kde je zapojen z/ž vodič se zapojuje ještě jeden. Od rozvodnice je veden PE vodič samostatně nejlépe do krabice a zní do koncových zařízení.


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Jiří Středa 21.06.2008, 13:05
Určitě pospojit všechny zásuvky.
Z rozvodnice nemusí vést samostatně vodič PE, jedná se o místní doplňující pospojování.


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Martin Sedláček 21.06.2008, 14:11
Právě jsem obdržel mail ohledně této problematiky:

Na věc je řada názorů a ani já nebudu mít ten který je rozhodující, ale na ART dne 29.5.2008 bylo řečeno, že by mělo stačit na pospojování připojit nejvzdálenější zásuvku příslušného okruhu tedy tím je zajištěno  náhradní  spojení na ochr. vodič v případě poruchy někde blíže ke zdroji.
Názor měl vyslovit zpracovatel 7-701 ing. Dvořáček.



Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 21.06.2008, 15:21
Podle mne stačí na ochranné pospojení připojit ochraqnný vodič zásuvek a tedy i světel např. v instalační krabici a nemusí být vodič chranného pospojení veden do každé zásuvky a ke každému svítidlu.


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 22.06.2008, 22:31
Ochranné kolíky zásuvek téhož obvodu i zásuvek různých obvodů jsou mezi sebou již "pospojované",  a to "vlastním" ochranným vodičem, přes PE přípojnici v napájecím rozvaděči. Rovněž tak jsou vzájemně pospojované s neživými částmi svítidel a dalších spotřebičů. Propojovat kolíky zásuvek ještě navíc mezi sebou a případně s neživými částmi svítidel je sice teoreticky možné, ale naprosto nepraktické, nepřehledné a z hlediska ochrany bezvýznamné. Pokud někdo např. k boileru vede spolu s napájecím přívodem CYKY-J z rozvaděče ještě další "zeleno-žlutý" CY vodič a připojí ho na vnější ochrannou svorku boileru, tak pouze zdvojil ochranný vodič, ale o žádné pospojování se nejedná. Vytvořit doplňující pospojování, např. v místnosti, znamená pospojit mezi sebou tak zvané ostatní vodivé části, přístupné dotyku, a toto pospojování stačí připojit jedním vodičem k jakémukoli chrannému vodiči PE v místnosti nebo na PE přípojnici v rozvaděči.


Název: Re: Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Přispěvatel: Jaromír Urbanec 24.06.2008, 21:48
 :D mě už z toho hrábne, několik let tady řešíme pospojení v koupelně a ono to budeme řešit dál (zle)