Přispěvatel: VaclavN 19.06.2008, 00:28
V našem domě má proběhnout rekonstrukce elektrostoupač ek včetně hlavních jističů pro jednotlivé byty s možností jejich navýšení.

Stojím nyní před otázkou, zda mám zachovat u svého bytu stávající velikost hlavního jističe 15A, nebo zda si ho mám nechat navýšit alespon na 20A, popřípadě na 25A.
V mém případě jde o malou bytovou jednotku v paneláku, 2 místnosti, původní stav.
V bytě se používá plynový sporák (o elektrickém zatím neuvažuji),  rychlovarná konvice, lednička s mrazícím boxem, digestoř, TV, video, počítač, vysavač, fén, žehlička, pračka.
O dalších spotřebičích neuvažuji.
Nezbývá pro ně ani místo. :)
Jistič mi nikdy nevypadl, ale nejsem si jist, jestli v současné době stačí.


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Václav 3 19.06.2008, 01:22
Pokud se nabízí možnost navýšení hodnoty hl. jističe z 15A na 20-25A, rozhodně bych neváhal. Elektrifikace domácností se stále zvyšuje ,  tudíž je to výhoda do budoucnosti. Pokud mě paměť neklame, tak se vám v tomto případě ani nezvýší měsíční plat za hodnotu hl. jističe, protože u jednofázových přípojek je stejná bez ohledu na jistič.


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Štefan Beláň 19.06.2008, 07:05
TO: VáclavN

Další důvod pro zvýšení hodnoty je, že nový jistič 16A nepřenese stejný výkon (proud) jako starý 15A. To všichni elektrotechnic i ví. ;)

Takže souhlasím s doporučení minimálně B/1x20A. Nezapomeňte do bytů uložit nové 3fázové přívody min. 5x6,0 mm2 (dva vodiče budou zatím rezerva).  (jednicka)


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Michal Slabý 19.06.2008, 10:31
Navýšení se nikdy neztratí. Musíte požádat distributora o povolení. Ve vašem případě vám ho pravděpodobně vystaví na počkání. U jednofázových jističů je navýšení 200 Kč/A. A rozhodně si také nechte od hodin do bytu natáhnout třífázový rozvod.


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.06.2008, 12:37
...Pokud mě paměť neklame, tak se vám v tomto případě ani nezvýší měsíční plat za hodnotu hl. jističe, protože u jednofázových přípojek je stejná bez ohledu na jistič.
To platí až do 1x 25A. Divím se, že ještě nenapadlo nějakého koumáka hodit na trh jističe 1x26A  :-*


Název: Súc byť počený kolegami elektrikármi,
Přispěvatel: Omen 19.06.2008, 16:24
že zabiť sa elektrinou smiem len so súhlasom príslušných noriem a pod dozorom osoby minimálne spôsobilej, ale každopádne prekádrovanej, som príslušné normy naštudoval. Takže hodnotu bytového ističa vám určuje norma ČSN 33 2130, ktorá v prílohe č. 1, kategorizuje byty podlľa stupňa elektrizácie na kategóriu A (váš prípad - súdobý príkon 5,5kW, z čoho vám pri napätí 220V vyplýva istič 25A),  kategóriu B (elektrický sporák a/alebo ohrev vody - vtedy vám prináleží trojfázová prípojka a 11kW, čiže istič 3 x 16A ) a kategóriu C (plne elektrizovaný byt - elektrické vykurovanie). [Kolegovia z praxe ma na tomto mieste upozornia, že 220V sa už nepoužíva, ale istič 24A, vyplývajúci z napätia 230V pravdepodobne v "krámě" nedostanene :] Potom už len stačí zistiť stupeň elektrizácie ostatných bytov v dome a v prílohe č. 2 tejto normy zistit príslušný koeficient súdobosti pre celý dom. Podľa neho určíte hodnotu poistiek do domovej prípojky. Z nej vám nakoniec vyplynie prierez vodičov domového rozvodu nn (aby vám stupačka nezhorela rýchlejšie než sa vypália prevložkované poistky :)  Fertig Mariška.


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Václav 3 19.06.2008, 18:49
 to kolega Fuk:
Omlouvám se, ale ve svém minulém příspěvku jsem zapomněl podotknout, že vyšší hodnota hlavního jističe pro jednofázové přípojky než 25 A se nepovoluje, pro vyšší příkony je nutno zřídit přípojku třífázovou.


Název: 2Omen
Přispěvatel: Omen 19.06.2008, 19:06
A ja som až teraz zistil, že všetky normy sú od 1.1.2001 v SR nepovinne :( Povinne sú len tie, na ktoré sa odvoláva nejaký "technický predpis" - t.j. všeobecne záväzná zákonná norma (zákon, nariadenie vlády, vyhláška ministerstva - a asi už nič iného).
Aj keď väčšina elektrických zariadení spadá do kategórie "určených výrobkov",  príslušné nariadenie vlády necituje ani jednu jedinú normu, ktorú by bolo nutné dodržať pre posudenie zhody s technickými požiadavkami technických predpisov.
Keďže sa mi na rozvadzače zatiaľ nepodarilo nájsť žiaden technický predpis (Zákon o rozvádzačoch) - okrem požiarníckych - jeto celé o tom, ako sa odberateľom dohodne s dodávateľom. A keďže dodávateľ je de facto monopol, nie je čo dohadovať, lebo je to rovnaká situácia ako so Sovietskym zväzom koncom roka 1968. Takže ak si rozvodný zákon vymyslí, že musíte pri odbere elektriny stáť na ľavej nohe a pískať si Internacionálu, musíte to zo zákona urobiť, lebo on si už príslušnú normu vylobuje, aj keď nebude mať žiadne technicko-prevádzkové opodstatnenie :(


Název: Re: Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.06.2008, 23:04
to kolega Fuk:
Omlouvám se, ale ve svém minulém příspěvku jsem zapomněl podotknout, že vyšší hodnota hlavního jističe pro jednofázové přípojky než 25 A se nepovoluje, pro vyšší příkony je nutno zřídit přípojku třífázovou.
Nevím, co je či není potřeba pro povolení takové přípojky (každé pravidlo platí až na výjimky, které je někdo oprávněn schválit),  ale jelikož ji ve svých cenících všichni distributoři uvádějí, tak asi existují.