Název: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
Přispěvatel: Slavomir Kollar 17.06.2008, 17:29
Potreboval by som vediet ci mozem pouzit 63A istic na istenie 6mm2 kabelu.
Takto som to nasiel u znameho v rozvadzaci a mne sa to zda vela.


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.06.2008, 18:50
V žádném případě.  (!) (no)


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Slavomir Kollar 17.06.2008, 19:35
pokial moje vedomosti siahaju tak by to malo byt  40A.
ale nie som si 100% isty. Mozte mi to potvrdit
Dakujem


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.06.2008, 19:56
Záleží na uložení kabelu. Ale většinou max 25A a i to je na hranici. Na 63A jistič tak 25mm. Doufám, že se bavíme o Cu  :-\


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.06.2008, 20:32
Já bych si tedy typnul (na základě výpočtu dle ČSN 33 2000-5-523  o:-) ),  že to bude od 31A do 43A a sice v závislosti na způsobu uložení kabelu.


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: ALCR 17.06.2008, 21:49
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu (http://elektrika.cz/jisteni-kabelu)


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Radek Kroutil 17.06.2008, 22:51
Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.06.2008, 09:22
Sichr je sichr.


Název: Re: aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 cabla
Přispěvatel: Radek Kroutil 18.06.2008, 19:39
Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K.,  ale dle tabulek v ČSN už ne?
Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6....


Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2008, 21:10
CYKY 5C x 5mm, tak jak uvedel kolega Karvánek.
Při teplotě okolního vzduchu 30 stupňů, nejvyžší dovolená provozní teplota jádra 70 stupňů, 43 A. Takže pokud budu mít svazek kabelů v kabelovém žlabu, je ten proud menší.
Vše je o druhu a způsobu uložení.
 TO : Kroutil
Ta norma platí pro strojní zařízení.


Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 18.06.2008, 21:54
to Miroš: je to cca 15min co jsem si tohoto omylu všimnul. Omlouvám se za mystifikaci (whist) (zliskat)


Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2008, 22:16
Nic se neděje.

Takže na tu CYKY 5C x 6mm, jistič 32A, v případě správného uložení kabelu v zemi, není problém. ;)

63A ne.  (zle)


Název: Re: Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.06.2008, 07:30
Bez komentáře.  :'(