Název: Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD? Přispěvatel: Hana Novotná 13.06.2008, 21:20 Na hranici našeho pozemku je osazena elektroměrová rozvodnice pro dva elektroměry a dvě HDO.
V rozvodnici je osazen jistič FG 3x32A/B. Propojení k elektroměru je vodiči 3x CY 10 černý a 1x CY 4 modrý. Stavební rozvodnice je napojena kabalem CYKY 4x10. Pro HDO je osazen jistič 2a. Uvedené bylo původně navrženo pro výstavbu dvojdomu, pro které je však tato přípojka nedostačující. Postačí tato přípojka ( tj. kabel 10 ) pro elektrické zabezpečení alespoň jednoho domu (o velikosti 5+1, do 150m2) nebo zda je nutný nový kabel 15? Název: Re: stačí toto připojení na jeden RD o 150m? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.06.2008, 22:09 Pro jeden dům ano. Druhý se může napojit zcela stejně. I původní dvojdům by měl dvě samostatná měření a dva přívodní kabely.
Tohle všechno, je ale předmětem prováděcí projektové dokumentace, kterou stejně pro realizaci budete potřebovat. TD bude obsahovat i spočítaný předpokládaný příkon domu, vše bude záležet na způsobu užívání, topení, přípravy TUV a řadě dalších okolností, třeba požadavcích investora. Konkrétnější odpověď zde nečekejte. |