Název: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě? Přispěvatel: Petr Janů 12.06.2008, 00:08 Jaký kabel byste poradili koupit k přípojce nn dlouhé cca 550 m pro chatu?
Pro využívání klasických spotřebičů do 5kW. Vedení bude uložené v zemi. Myslíte, že je dostačující AYKY 4x25? Jaká by byla alternativa v CYKY? Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.06.2008, 07:43 TO: Janů
Na tuto vzdálenost bude určitě vhodnější a hlavně ekonomičtější kabel AYKY. Pokud myslíte max. příkon 3fázově 5 kW, tomu odpovídá jistič 3x10A. Úbytek napětí bude v tomto případě (AYKY 4x25 mm2) cca 12,5 V tj. cca 5,5 %, což je celkem vyhovující. Nezapomeňte vybudovat na konci uzemnění do 5 ohmů. :) PS: Pokud se jedná o vývod ze sítě TN-S (velice pravděpodobné), musíte použít kabel AYKY 5x25 mm2. (!) Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě? Přispěvatel: Kamil Novák 12.06.2008, 07:49 Jaká by byla alternativa v CYKY? Díky Petr Alternativa je CYKY 4x16, ale jak vám odpověděl k.Beláň, použití Cu je dnes hodně drahý špás. >:( Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě? Přispěvatel: Petr Janů 13.06.2008, 14:40 Děkuji za odpověď!
|