Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Petr Janů 12.06.2008, 00:08



Název: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
Přispěvatel: Petr Janů 12.06.2008, 00:08
Jaký kabel byste poradili koupit  k přípojce nn dlouhé cca 550 m pro chatu?

Pro využívání klasických spotřebičů do 5kW.
Vedení bude uložené v zemi.
Myslíte, že je dostačující AYKY 4x25? 
Jaká by byla alternativa v CYKY?


Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.06.2008, 07:43
TO: Janů

Na tuto vzdálenost bude určitě vhodnější a hlavně ekonomičtější kabel AYKY.

Pokud myslíte max. příkon 3fázově 5 kW, tomu odpovídá jistič 3x10A. Úbytek napětí bude v tomto případě (AYKY 4x25 mm2) cca 12,5 V tj. cca 5,5 %,  což je celkem vyhovující.

Nezapomeňte vybudovat na konci uzemnění do 5 ohmů.  :)

PS: Pokud se jedná o vývod ze sítě TN-S (velice pravděpodobné),  musíte použít kabel AYKY 5x25 mm2. (!)


Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
Přispěvatel: Kamil Novák 12.06.2008, 07:49
  Jaká by byla alternativa v CYKY? Díky Petr

Alternativa je CYKY 4x16, ale jak vám odpověděl k.Beláň, použití Cu je dnes hodně drahý špás.  >:(


Název: Re: Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
Přispěvatel: Petr Janů 13.06.2008, 14:40
Děkuji za odpověď!