Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Aleš Hudek 06.06.2008, 20:11



Název: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
Přispěvatel: Aleš Hudek 06.06.2008, 20:11
Soused má domovní rozvod TN-S, za HDS a hlavním 3f jističem 20A je 3f hl.vypínač, 3f proud. chránič 16A, z jednotlivých "chráněných"fází "udělané" větve přes jističe.
Chybí mu připojení pro ČOV.
Navrhoval jsem pro případ, že by chtěl odjet a vypnout hl.vypínač, přitom mít ČOV bezpečnou a funkční, udělat odbočku fáze ještě před 3f hl.vypínačem(zapojit tam přes jistič i lednici) a zapojit proud.chránič a jistič pro ČOV.
Je to reálné?


Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
Přispěvatel: Michal Slabý 06.06.2008, 21:14
HDS je zaplombovaná a proto se ke kabelu do bytové rozvodnice nedostanete. Musel byste rozvodnici celou předrátovat.


Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.06.2008, 21:27
Pokud to takto budete chtít udělat, nezapomeňte na štítek varující před napětím i při vypnutém stavu.
Stejně bych ale doporučil odbočku vyvést za hlavním vypínačem a samozřejmě správně odjistit. Ostatní okruhy se nechají vypnout chráničem.
Nechte to udělat odborníka ať to posoudí na místě a pak udělá. Samy bez oprávnění se do toho raději nepouštějte.


Název: Re: Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.06.2008, 23:12
Pokud to takto budete chtít udělat, nezapomeňte na štítek varující před napětím i při vypnutém stavu.
Stejně bych ale doporučil odbočku vyvést za hlavním vypínačem a samozřejmě správně odjistit. Ostatní okruhy se nechají vypnout chráničem.
Nechte to udělat odborníka ať to posoudí na místě a pak udělá. Samy bez oprávnění se do toho raději nepouštějte.


Dovolím si možná kacířskou otázku :
Je opravdu vhodné, v případě ČOV, použití RCD ?  :-\