Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Adammmmm 01.06.2008, 21:11



Název: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Adammmmm 01.06.2008, 21:11
Nevíte co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?

Nevím jestli to znamená povolený rozdíl v součtovém transformátoru než chránič vybaví nebo jestli to je něco jiného?

Mám byt v paneláku a nemám jediný chránič.Chci koupit jeden 1f chránič a dát ho před všechny 1f jističe kromě lednice.ale nevím zdali je tento chránič 30mA vhodný?? jističů mám 5 a to 3x10A a 2x16A.


Název: Re: udaj na proudovém chrániči
Přispěvatel: Václav 3 01.06.2008, 21:28
proudový údaj na chrániči 30 mA je obvykle označen I delta N a je to maximální rozdílový proud, při kterém chránič vybaví. V skutečnosti je o něco menší, asi 22 - 24 mA, což je v pořádku. Pokud v instalaci nemáte žádný chránič a instalace je starší, nemůžete bez rekonstrukce rozvodů chránič do obvodů doplnit, protože instalace musí být provedena třemi nebo pěti vodiči - tzv. TNS, pokud je instalace dvouvodičová nebo čtyřvodičová  (TNC),  nemůže chránič vzhledem na propojení funkce pracovního a ochranného vodiče ve vodiči PEN fungovat a bude neustále vypadávat při zatížení jakýmkoliv i bezvadným spotřebičem. Navíc i u třívodičových rozvodů je třeba bezpečně identifikovat vodiče  jednotlivých okruhů a oddělit ty okruhy, které přes chránič půjdou a které ne, takže to je práce pro kvalifikovanéh o elektrikáře a laický zásah silně nedoporučuji, protože si potom nejspíš užijete pár chvilek potmě.


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Michal Slabý 02.06.2008, 16:37
To: Václav 3:Chránič do poloviny své hodnoty vybavit nesmí, nad tuto hranici musí. Vašemu vysvětlení moc nerozumím. Jinak máte ve všem pravdu. Chránič bez rekonstrukce je vyhození peněz, protože to nebude fungovat.


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: adammmmmmmmm 02.06.2008, 22:04
Aha takže to já tak přesně v paneláku mám.Mám hlavní přívod trčící ze zdi a to černý drát a pen.Myslel sem si že bych tem Pen rozdělil na PE a N a pak do chrániče zapojil L a N a vše by fungovalo? PE bych pak normálně používal jako zem kde bych  dělal nové obvody a ty staré bych nechal jako L a PEN,jde mi totiž jen o to že si chci delat novou koupelnu i s elektrikou a tam má být chránič tak jestli to PEN stačí rozdělit a něco nechat jako PEN  a L a něco jako L PE N.nebo musim vyměnit síť od hodin až do bytu za L N PE?


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.06.2008, 22:10
A neuvažoval jste o variantě nechat elektroinstala ci na nějakém elektrikáři ?


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Václav 3 03.06.2008, 09:27
to Michal Slabý:
nevím čemu nerozumíte, navíc 22 až 24 mA z 30 mA je více, než 2/3! Zkuste si změřit vybavovací proud chráničů 30 mA a zjistíte ,  že snad všechny vypadávají v mnou uvedeném rozmezí.

to adammmm:
tak, jak to popisujete, by se to dalo udělat, je ovšem otázka, v jaké stavu rozvody jsou a to by bylo nejlépe, aby posoudil elektrikář nebo revizní technik, též by nebylo od věci nechat to na elektrikáři, jak píše kolega Novák.


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2008, 18:15
TO : Václav 3

Nemáte pravdu. Proudový rozsah který Uvádíte, mají mnou měřená fíčka z OEZ. Moeller, výpíná v jiném rozsahu. ;)


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Václav 3 03.06.2008, 21:10
to kolega Miroš:

Já tedy nevím, ale tyto hodnoty jsem naměřil na chráničích všech možných typů a značek, včetně FaG ,  Moeller ,  Doepke, OEZ a nějaké další, které mi nějak neutkvěly v paměti.


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.06.2008, 21:14
TO : Václav 3

Jen tak mimochodem jaký používáte měřák ?


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Václav 3 03.06.2008, 21:34
Starý ale ocejchovaný Revitester


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.06.2008, 21:41
Pracuji převážně s chrániči firmy MOELLER.
Podle mých zkušeností má 95% těchto chráničů (30 mA) vypínací proud buď 22,2 mA nebo 24,6 mA nebo velmi podobné hodnoty.
Podle mého soudu to svědčí o velmi precizní výrobě.
U jiných výrobců bývají hodnoty vypínacího proudu (u stejných chráničů) dost odlišné.


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.06.2008, 07:39
Starý ale ocejchovaný Revitester


Jaký typ ? 100 ?


Název: Re: Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.06.2008, 21:31
TO : Václav 3

Revitestr dokáže změřit FI ? No tak to sem netušil.