Název: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Honza Petricek 30.05.2008, 20:09
Nevíte někdo vzorec na průřez přívodního kabelu do kůlny z mé chaty?

budu tam mít cirkulárku svářečku (jištění 3f 16A B) zásuvky (1f 10A B) a světla (1f 6A) nevim jestli hraje roli vzdálenost?já to mám 20 m je v tom rozdíl než kdybych mel třeba 100m?.
celkový odběr mi vychází 30 A (pokud by běželo vše což pochybuju)
No podle tabulky by mel být půřez 4mm Cu ale já mám hlavní jistiř v  25A a na to stačí 2,5 mm CU ne?stejně mě to nedovolí odebrat víc ne než tech 25A ne?


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.05.2008, 21:26
Od té doby, co existuje SW Pavouk, Sichr a pod. jsem všechny vzorce a data zapomněl.


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Václav 3 31.05.2008, 14:59
Použil bych  5Cx4 - za prvé, aby byla rezerva do budoucna a za druhé, pokud tam budete používat svářečku, je dobré mít silnější přívod, aby to nelepilo a skutečně se s tím dalo vařit.  


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 31.05.2008, 15:56
Na tento problém existuje tabulka

Vzorec by šel určitě odvodit, ale bylo by to jen velmi orientační protože se musí počítat s tím, že jinak lze zatížit kabel uložený volně ve vzduchu a jinak uložený ve stěně či v zemi, dále počet zatížených vodičů


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Michael Holaň 02.06.2008, 09:32
Na www.oez.cz si stáhněte program Sichr. V Sichru  si najdete vše co potřebujete, můžete si zadávat různé druhy zatížení, druhy uložení kabelů, vodičů a způsoby jištění  včetně selektrivity jistění.
Pokud si však nejste jistý, než problém řešit v hospodě tak se spojte s RT nebo projektantem. Ono to  chce taky trochu myslet pespektivně a prakticky. Projektant  v  oboru  vám poradí vždy fundovaně.


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 02.06.2008, 12:53
Program Sichr je freeware ?

Na stránkách OEZ to není uvedeno


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.06.2008, 12:59
na obrázku dole


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 02.06.2008, 14:57
existuje nějaký program v licenci freeware ?


Název: Re: Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 02.06.2008, 16:45
Sichr sice není Free, ale pokud se zaregistrujete (třeba při prvním spuštění) dostanete aktivační kód a jedete v ostré verzi bez omezení (zadarmo)