Název: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 23.05.2008, 18:46
Chcel som zapojit viac obvodov jeden chranic, s tym, ze kazdy by bol isteny LSE16B/1N isticom... lenze som kupil chranic LFE16B/1N co je chranic aj s 16A isticom. Urobil som blbost? Ak to tak zapojim a pretazim jeden obvod, moze sa stat, ze mi to vyhodi skor ten chranic a tym padom vsetky obvody, ktore cez neho idu?


Název: Re: Chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Václav 3 23.05.2008, 19:33
To je tzv. chráničojistič a je určen pro jeden okruh. Buď musíte použít na každý okruh tento typ již bez dalšího jističe - vřele doporučuji, je to velmi dobrá ochrana. Nebo musíte použít chránič samostatný a za něj dát více obyčejných jističů - toto řešení není příliš dobré - závada v jednom okruhu vám bude vypínat všechny okruhy a špatně se hledá případný zdroj poruchy. Musíte ovšem také zvážit cenové hledisko a rozvážit, zda bude vadit případné vypnutí více obvodů najednou.


Název: Re: Chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 23.05.2008, 21:26
To je tzv. chráničojistič a je určen pro jeden okruh. Buď musíte použít na každý okruh tento typ již bez dalšího jističe - vřele doporučuji, je to velmi dobrá ochrana. Nebo musíte použít chránič samostatný a za něj dát více obyčejných jističů - toto řešení není příliš dobré - závada v jednom okruhu vám bude vypínat všechny okruhy a špatně se hledá případný zdroj poruchy. Musíte ovšem také zvážit cenové hledisko a rozvážit, zda bude vadit případné vypnutí více obvodů najednou.
Dakujem za radu, aj ked ma moc nepotesila :(

Cenu som chcel mat co najnizsiu, ale chranic som chcel mat na vsetky zasuvkove okruhy okrem chladnicky... takze vypnutie viacerych obvodov naraz by ma az tak netrapilo.

Spravim to ale asi teda tak, ze na ten chranicoistic zapojim len kupelku a kuchynu, na ostatne dam samostatne istice. Dva okruhy na ten jeden chranic bez dalsieho istica mozem, ano?


Název: Re: Chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: František Šohajda 24.05.2008, 17:30
Už to tu bylo mockrát řečeno...šetří se na nesprávném místě.....


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 24.05.2008, 19:28
Už to tu bylo mockrát řečeno...šetří se na nesprávném místě.....
No neviem, mne sa to zda v pohode, jedina chyba bol kupit ten chranic s isticom... urcite nechcem mat v 3 izbovom byte velku rozvodnicu s 24 modulmi aby som mohol mat na kazdy obvod chranic... to uz je naozaj plytvanie peniazmi.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.05.2008, 17:08
TO : Kováčik.

Plítvání penezi možná,    ::)   ale ochrana lidského života, je dle mne, na prvním místě.  (jednicka)


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 25.05.2008, 17:15
TO : Kováčik.

Plítvání penezi možná,    ::)   ale ochrana lidského života, je dle mne, na prvním místě.  (jednicka)
Ak pouzijem jeden chranic na viac obvodov je ochrana mensia ako ked pouzijem chranic na kazdy obvod zvlast? Ak ano, tak potom som nepochopil cely princip fungovania prudovych chranicov.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.05.2008, 18:07
TO : Kováčik.

To jste mě asi dobře nepochopil. Jeden chránič na RD, je dost nešťastné řešení. V případě proudového chrániče volím vždy cestu, použít na RD minimálně 5 prodové chrániče.
a) 1 chránič na koupelny, případně na venkovní světla a zásuvky
b) 1 chránič na zásuvky v přízemí
c) 1 chránič na zásuvky v patře
d) 1 chránič na světla v přízemí
e) 1 chránič na světla v patře
Zhora uvedené s Idn = 30 mA
No a jeden centrální s Idn = 300 mA
Samozřejmě je to o penězích, ale bezpečnost lidí spatřuju vždy na prvním místě.

Samozřejmě použití jednoho jediného chrániče s Idn = 30 mA, na celý RD, je
finančně nejmenší investice, ale podle mě je to nešťastné řešení.
Takže použít jeden chránič na vetší počet okruhů, není nic proti ničemu.
Za předpokladu dodržení ustanovení  ČSN.  ;)


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Václav 3 25.05.2008, 21:55
Pokud jste chránič zakoupil v nedávné době a máte účet, zajděte do onoho obchodu a zkuste ho vyměnit za obyčejný chránič. Použití chráničojistič e   16 A společně na kuchyň a koupelnu není dobrý nápad. Pračka má mít samostatný okruh a kuchyňské spotřebiče mají také velký odběr, takže já doporučuji do kuchyně nejméně dva okruhy zásuvek a pokud je el. sporák, tak na ten samozřejmě 3F přívod. Pokud je plynový sporák s el. troubou, tak je na ni též potřeba vlastní přívod a pro myčku rovněž. Toto bych považoval za minimální rozvod, pokud nechcete mít velkou rozvodnici doporučuji koupit si kuchyňská kamna na uhlí a vrátit se do doby před 60 léty. Uvažujte ekonomicky ,  investice do rekonstrukce není malá a pokud vše poddimenzujete, budete to znovu předělávat nebo dodělávat za několik let. Pokud to trochu předimenzujete, máte nejspíš tak na 30 až 40 let pokoj.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 26.05.2008, 08:43
To jste mě asi dobře nepochopil. Jeden chránič na RD, je dost nešťastné řešení.
Ja som ale nehovoril o RD, hovorim o 3izbovom byte a neuverite, nemam ani dve poschodia, dokonca ani vonkajsie svetla... a co sa tyka svetiel v byte, tie nechavam v TN-C, pretoze panelak.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 26.05.2008, 08:46
Pokud jste chránič zakoupil v nedávné době a máte účet, zajděte do onoho obchodu a zkuste ho vyměnit za obyčejný chránič. Použití chráničojistič e   16 A společně na kuchyň a koupelnu není dobrý nápad. Pračka má mít samostatný okruh a kuchyňské spotřebiče mají také velký odběr, takže já doporučuji do kuchyně nejméně dva okruhy zásuvek a pokud je el. sporák, tak na ten samozřejmě 3F přívod. Pokud je plynový sporák s el. troubou, tak je na ni též potřeba vlastní přívod a pro myčku rovněž. Toto bych považoval za minimální rozvod, pokud nechcete mít velkou rozvodnici doporučuji koupit si kuchyňská kamna na uhlí a vrátit se do doby před 60 léty. Uvažujte ekonomicky ,  investice do rekonstrukce není malá a pokud vše poddimenzujete, budete to znovu předělávat nebo dodělávat za několik let. Pokud to trochu předimenzujete, máte nejspíš tak na 30 až 40 let pokoj.
Ten spolocny chranicoistic uznavam, mate pravdu, nebolo by to dobre. Kazdopadne, v kuchyni mam 3 nezavisle obvody pre sporak, chladnicku a to ostatne... na chranic som chcel dat len to ostatne - tj spotrebice co su na kuchynskej linke.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Václav 3 27.05.2008, 21:26
Počítejte s tím, že spotřebiče na kuch.lince mají také velké příkony: fritovací hrnec 2-2,8 kW, mikrovlnná trouba 1,2-1,8 kW, pokud je s grilem tak až do 3 kW, rychlovarná konvice 1,5-2 kW a různé mlýnky, mixery ap. 100-600W  ( příkony jsou brány jako nejtypičtější, mohou existovat odchylky oběma směry). Pokud použijete společný obvod s pračkou nebo myčkou, nebude možno používat s těmito spotřebiči prakticky už nic jiného - alespoň po dobu ohřevu vody, protože v této době je příkon pračky nebo myčky maximální.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Michal Kováčik 28.05.2008, 16:06
Počítejte s tím, že spotřebiče na kuch.lince mají také velké příkony: fritovací hrnec 2-2,8 kW, mikrovlnná trouba 1,2-1,8 kW, pokud je s grilem tak až do 3 kW, rychlovarná konvice 1,5-2 kW a různé mlýnky, mixery ap. 100-600W  ( příkony jsou brány jako nejtypičtější, mohou existovat odchylky oběma směry). Pokud použijete společný obvod s pračkou nebo myčkou, nebude možno používat s těmito spotřebiči prakticky už nic jiného - alespoň po dobu ohřevu vody, protože v této době je příkon pračky nebo myčky maximální.
pravda, ale kedze hlavny istic pred rozvodnicou mam 20A, tak uz si moc dvoma 16A okruhmi nepomozem :) ale bol som ten chranicoistic vymenit za obycajny, prerobil som par stokorun, inak sa s nimi dohodnut nedalo, ale aspon to urobim ako som to povodne planoval.


Název: Re: Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
Přispěvatel: Václav 3 28.05.2008, 21:13
Pokud je to jednofázově, tak je to docela bída ,  to by chtělo alespoň 25 A, nebo 3F přípojku, ale to by byla dražší záležitost. Takže přeji hodně úspěchů a nakonec si to nechte někým z oboru alespoň zkontrolovat.