Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: culver 18.05.2008, 23:07



Název: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: culver 18.05.2008, 23:07
Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?

V kupelni mam privedeny jeden zasuvkovy obvod s chranicom. Svetlo a ventilator (umiestnene 2,9 m nad podlahou, vypinace su mimo kupelne) budu napojene zo svetelneho obvodu spolocneho s dalsimi miestnostami (bez chranica).

Na ktory z tychto dvoch obvodov mam pripojit svetlo nad umyvadlom?

(svetlo vo vyske 2m, vypinac vedla umyvadla vo vyske 1,2m).


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: Milan Karvánek 18.05.2008, 23:15
Podle nejnovějšího vydání ČSN na koupelny musí být i svítidlo v koupelně zapojené přes proudový chránič. V dotazu je málo informací, důležitá je také vzdálenost svítidla od vany / sprchy, tedu v jaké bude zóně. neméně důležitá otázka je z jaké pozice se ptáte, jestli jste elektrikář nebo laik. Podle toho se pak bude dále odvíjet dialog.


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.05.2008, 23:16
Kolega Karvánek mě byl rychlejší.  :(


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: culver 19.05.2008, 15:50
Dakujem za odpoved. Ide o rekonstrukciu elektriky v rodinnom dome, ktoru robil elektrikar - odbornik. Ja som iba laik. V dome su teraz dva svetelne obvody. Kupelna by mala mat spolocny svetelny obvod s kuchynou, jednou izbou a chodbou. Svietidlo nad umyvadlom je asi meter od vane, cize v zone 3. Pridavat dalsi obvod by bolo dost pracne, pretoze okrem kupene su kable uz natiahnute a zamurované. Elektrikar chce pripojit svetlo nad umyvadlom na svetelny obvod. Mam na tento spolocny obvod pripojit prudovy chranic?  Ako to najlepsie vyriesit?
Je potrebny prudovy chranic aj na svetlo, ktore je vo vyske 2,9m nad podlahou?


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: ALCR 19.05.2008, 18:36

     Světelný okruh v koupelně musí být přes chránič a výškou umístění svítidla na tom nic nezměníte.

     Chráničem musí být chráněny všechny okruhy v koupelně.
     Chráničem mimo okruhů v koupelně musí být chráněny také všechny zásuvky do 20A v objektu přístupné laikům a zásuvky venku, nebo zásuvky používané pro napájení venku používaných zařízení do 32A.
     (z těchto pravidel jsou povoleny určité vyjímky, které zde nebudu rozebírat)

     Osobně zastávám názor používat chránič pro všechny okruhy.


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.05.2008, 18:56
Dakujem za odpoved. Ide o rekonstrukciu elektriky v rodinnom dome, ktoru robil elektrikar - odbornik. Ja som iba laik.
Neodpustím si zde mojí oblíbenou střelbu do vlastních řad. Pokud by to byl opravdu odborník, věděl by, jaká norma je momentálně v platnosti a znal její podmínky a i přesto, že by to věděl, tak by jako odborník pracoval podle projektové dokumentace, kde by se dozvěděl případně to co neví a dále odborník ví, že po každé své práci musí nechat provést výchozí revizi. Ti kteří to neví, nebo tak nečiní, nejsou žádní odborníci, ale obyčejní fušeři a je jedno, jestli se původně vyučili jako elktrikáři nebo zedníci či krmiči vepřů.


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: R.S. 20.05.2008, 18:53
Ale ještě platí stará norma ,nebo ne?


Název: Re: Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
Přispěvatel: ALCR 20.05.2008, 21:59
Ale ještě platí stará norma ,nebo ne?

     Stará norma ČSN 33 2000-7-701 je v současnosti platná už jen u el. zařízení které bylo započato, nebo na projektováno před datem účinnosti nové normy 1.10.2007 s tím, že musí být dokončeno a zrevidováno do 1.9.2008, v ostatních případech se postupuje už dle nové.

      Dle staré ČSN 33 2000-7-701 se postupuje i nadále u umývacích prostorů, protože v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 už nejsou a ČSN 33 2130 ed. 2 kam se umývací prostory přesunou ještě nevyšla.

     Neschvaluji jednání těch kteří do poslední možné chvíle postupují dle starých norem, nebo antidatují projekty a revize, někteří dokonce ignorují nové normy mnoho let po zrušení staré.