Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Maros Macik 15.05.2008, 06:57



Název: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Maros Macik 15.05.2008, 06:57
Projektant mi navrhol medzi HDO prijimacom(umiestneny v elektromerovom rozvadzaci) a domovym rozvadzacom ,  3-zilovy kabel CYKY 3Cx1,5.
Aky vyznam maju v tomto pripade 3 zily?
Su naozaj nutne?


Název: Re: Kabel CYKY 3Cx1,5 z HDO
Přispěvatel: Michal Slabý 15.05.2008, 07:52
Nutné nejsou, stačily by dvě, ale CYKY 3x1,5 je běžná praxe, protože ve dvouvodičovém kabelu není sv. modrý vodič  a musel byste přeznačit oba.


Název: Re: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.05.2008, 10:37
Že zatím kupodivu žádného velkoprodejce nenapadlo požádat kabelovnu o výrobu pořádné role speciálního modrého CYKY 1,5mm kabelu jen pro HDO - dejme tomu ve složení 3 modré číslované žíly a jedna černá. Vyrobit by to jistě šlo a těch 10km by se za rok v republice také snadno prodalo.
 8) No, jen taková teorie a plácnutí do vody...  :)


Název: Re: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Milan Karvánek 15.05.2008, 12:04
Že zatím kupodivu žádného velkoprodejce nenapadlo požádat kabelovnu o výrobu pořádné role speciálního modrého CYKY 1,5mm kabelu jen pro HDO - dejme tomu ve složení 3 modré číslované žíly a jedna černá. Vyrobit by to jistě šlo a těch 10km by se za rok v republice také snadno prodalo.
 8) No, jen taková teorie a plácnutí do vody...  :)
Mě by se to líbilo, stačil by mi CYKY 2x1,5 sv. modrý s jednou žílou s dodatkovým značením, třeba číslem. Nazval bych ho v duchu HD 308 třeba jako "2ÓÓ"  :)
Ale to je jan zbožné přání, když naše velkoobchody nejsou schopné a ochotné prodávat ani  užitečné kabely "2A" či "3D".


Název: Re: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.05.2008, 15:00
TO: Macík

Nejvhodnější kabel pro ovládání signálů HDO z RE do podružného rozváděče je min. CYKY 5x1,5 mm2. (!) ;)

P.S.: Vodičů není nikdy dost. Lépe když je rezerva, než když v budoucnu chybí dráty.(doh)


Název: Re: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Václav 3 16.05.2008, 01:07
Pro Ty ,  co skutečně nepotřebují víc jak jeden modrý vodič a ani do budoucna nepočítají např. s přímotopy existuje a v některých elektroodbytec h  je k dostání CYKY  2Dx1,5 ( modrá-hnědá )


Název: Re: Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
Přispěvatel: Milan Pavlíček 16.05.2008, 07:55
To mate pravdu, že je CYKY 2Dx1,5, ale mnohdy ještě dražší než CYKY 3Cx1,5, neboli CYKY-J 3x1,5