Přispěvatel: Jan Janouch 07.05.2008, 19:26
Při rekonstrukci elinstalace se jaksi zapomnělo na to, že elektrokotel má již zabudován stykač HDO a tudíž od rozvodnice nevede vodič pro signál HDO.

Je možné použít vodič PE v kabelu přívodu kotle (po přeznačení) pro signál HDO a jako PE ke kotli připojit PE z kabelu např. k zásuvce na pračku?

Podotýkám, že kotel je od rozvodnice dost daleko na to, abych sekal novou drážku.


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.05.2008, 20:11
TO : Janouch.

Vodič PE nelze přeznačit. Vodič PE ze zásuvkového okruhu, nebude mít dostatečný průřez pro elektrokotel, a navíc ho nelze použít pro elektrokotel. >:(
Nezbude vám nic jiného než,než doplnit kabelk pro signál HDO, kabelem CYKY 3J x 1,5mm2. (norm)


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Pavol2605 07.05.2008, 20:20
Kabel pre priest. termostat mate vyvedeny kde?Obvykle sa na termostat použiva viacžilový kabel.Ak je v blizkosti rozvadzača tak aj to by bolo riešenie použit jednu žilu na HDO.


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.05.2008, 20:23
Málem sem zapoměl.
Máte ještě jednu možnost. Požít bezdrátový přenos signálu HDO. V elektroměrovém rozvváděči umístíte vysílač, a v elektrokotli přijímač. ;)


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Radek Kroutil 07.05.2008, 21:19
Již z výroby je HDO kotle již proklemován, takže je sepnutý pořád. Tak stačí ovládání umístit do rozvaděče, kam máte přivedený přívod signálu z HDO a odvod ke kotli. Bude vás to stát navíc jeden 1f jistič na ovládací cívku stykače a třífázový stykač... Jak jednoduché... (dance)

Na PE zapoměňte, pokud nechcete mít problém s revizákem  (norm)


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.05.2008, 21:45
TO: Janouch

Možná že se dá Váš problém vyřešit bezdrátovým ovládáním.
Záleží na místních podmínkách a dosahu signálu. ;)

Zde Vám jistě poradí,  který vysílač a přijímač bude nejvhodnější.

http://www.enika.cz/cz/uvod.html


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Martin Novák 08.05.2008, 11:47
To Kroutil:

U modernich elektrokotlu si timto zapojenim zadelavate na problemy. Kdyz natvrdo vypnete kotel stykacem v rozvadeci, vypnete u rozhicovaneho kotle take obehove cerpadlo a to neni zrovna dobry napad...

Taky se prikladnim k bezdratovemu prenosu signalu HDO, vyrobku je na to na trhu vic nez dost.


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.05.2008, 12:12
U modernich elektrokotlu si timto zapojenim zadelavate na problemy. Kdyz natvrdo vypnete kotel stykacem v rozvadeci, vypnete u rozhicovaneho kotle take obehove cerpadlo a to neni zrovna dobry napad...
Já bych se vypínání celého kotle nebál. Vypnutí oběhového čerpadla je problém u kotlů na tuhá paliva, které nepřestanou topit, ale ne u elektrokotle, který topit přestane. Voda má ohromnou schopnost akumulace tepla.
Problém s vypínáním celého kotle je spíše v malinko menším komfortu, protože vypnuté oběhové čerpadlo vám neumožní využít to zbytkové teplo po vypnutí topných tyčí.

Sám bych to ale také řešil pomocí vf přenosu - ať už bezdrátového, nebo po drátech 230V~


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2008, 22:29
kolego Kroutile, to jste snad nemyslel vážně!

při chybném zapojení nebo využití ochranného vodiče PE přece na prvním místě nemůže jít o problém s revizákem, tam snad na prvním místě jde o problém s bezpečností provozu, s ochranou před nebezpečným dotykovým napětí,...


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Radek Kroutil 08.05.2008, 23:30
kolego Kroutile, to jste snad nemyslel vážně!

při chybném zapojení nebo využití ochranného vodiče PE přece na prvním místě nemůže jít o problém s revizákem, tam snad na prvním místě jde o problém s bezpečností provozu, s ochranou před nebezpečným dotykovým napětí,...

To jako má revizák tolerovat přeznačení PE? Nezapomeňte, že výchozí revize má být bez závad!!


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Jura Krikl 09.05.2008, 00:46
Je možne. Pomocí třeba systemu X10. Ta využívá sítové rozvody 203V k přenosum signalu a ovládání spinacích (stmívacích) prvku. Vypinat, přerušovat a jinak kompromitovat (přeznačovat) vodič PE se prostě nesmí z jednoho jedineho duvodu, a to že je to prostě vodič ochranný a nikoliv pracovní. Tudíž nepracuje, nýbrž CHRÁNÍ. A BASTA.


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: kbulda 09.05.2008, 18:19
To Jura Krikl  (jednicka)
Vaše poslední věta by správně měla tuto diskusi uzavřít.


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: František Šohajda 10.05.2008, 16:22
Za léta mé praxe jsem se setkal s tím, že asi ve třech případech měli puštěn po žel.žlutém fázi !! a to v jednom případě do zásuvky a ve dvou případech na svět. okruhu...ptal jsem se majitelů /různí/ a ti mě řekli že hodně dlouho asi několik let až desítek....byl o to v rodinných  domcích ...
Jak je vidět, tak český člověk je hold "domácí kutil"...!


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Václav 3 11.05.2008, 16:35
Já jsem zažil u jednoho nejmenovaného RZ, že v jejich vlastní budově měli ve všech vypínačích kabely 2B a strašně se divili při revizi, že je to špatně. Takže nejen v rod. domcích a nejen kutilové...


Název: Re: Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
Přispěvatel: Jan Janouch 12.06.2008, 10:56
Všem děkuji za reakce a cenné rady.
Ihned po přečtení první odpovědi jsem se začal sám fackovat...
Nakonec jsem vše vyřešil novým kabelem, nehledě na pracnost (jakýsi fyzický trest za ten nehorázně blbý nápad:-) )