Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Gabriel Homoly 21.04.2008, 09:32



Název: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 21.04.2008, 09:32
Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia a kedy sa uz musi riesit zariadenie pre 3 fazove napajanie a co je kriteriom delenia ( max. prud/faza, prikon alebo vykon 1 fazoveho zariadenia ).


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.04.2008, 10:01
Pokud vím, žádná hranice neexistuje. Kritériem by měla být ekonomičnost. Pro 1f zařízení o stejném výkonu potřebujete větší průřezy vedení, vyšší jištění atd. Např. zařízení 10kW při 1f odebírá 43,5A a při 3f 14,5A (odporová zátěž). Záleží na podmínkách sítě, ve které zařízení provozujete.


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 21.04.2008, 10:07
To: Svejkovsky

To co pisete je mi zrejme, ale minule dva tyzdne som bol na skoleni a kolega z Holandska spominal, ze oni maju nejaky pevny limit na maximalny fazovy prud po prekroceni ktoreho uz zariadenie musi byt riesene ako 3 fazove. Bol by som zvedavy ci aj tu existuje nieco podobne, ale na zaklade vasej odpovede usudzujem ze asi nie....


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Petr Krištof 21.04.2008, 10:45
Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.04.2008, 10:49
Ještě dodatek,dodavatelé el. energie(rozvodné závody) povolují max. velikost jističe před elektroměrem pro jednofázové připojení 25A.
Což vám ovšem nebrání v tom, mít přípojku 3x63A a za tím mít navěšené tři jednofázové spotřebiče po 50A...


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.04.2008, 13:00
Limity si mohou stanovit dodavatelé nebo provozovatelé sítě (viz 25A ČEZ). Je to technická záležitost, v obecně platných normách jsem to neviděl. Ale už jsem viděl topná tělesa na 230V o výkonu 30kW pro ohřívání oleje.


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2008, 17:43
Záleží jak v které zemi.Už jsem se setkal ve zdravotnictví /nemocnice/ že se naskytne výhodná koupě třeba mamografu nebo CT které je vyrobeno jednofázově /údajně pro Izrael/ a oni ho už nechtěli tak ho koupili do ČR. Jelikož je nakupující neelektrického vzdělání tak ho samozdřejmě koupí /výhodná cena/ a teď si  elektrikáři raďte !Většinou se musí natáhnout nový přívod protože jištění musí být od 32A výš.....Jeliko ž 3x kabel s tak velkým průměrem se musí objednat dopředu tak se stejně natáhne kabel 5x a tak se úspora  nekoná...Kdyby se koupilo 3 fázové /stejně se vyrábí/ tak je na daleko menší proudové zatížení....je n pro doplnění...


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.04.2008, 19:52
TO: Homoly

Jedním ze základních předpisů je ČSN 33 2000-1.

V článku 133.4 "Ochrana před škodlivým působením " je vyžadováno, aby všechna zařízení byla vybrána tak, aby nepůsobila škodlivě na jiná zařízení nebo na přívod, zdroj či napájecí síť,  a to jak během normálního provozu, tak i při spínání. V této souvislosti se za činitele, které mohou mít vliv, považuje také asymetrické zatížení a proudový náraz.

Z tohoto pohledu je důležité sledovat poměry v hlavních napájecích rozvodech. (!)


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 22.04.2008, 08:21
Dakujem za odpovede!


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 22.04.2008, 08:50
Jako vodítko bych použil stále platnou normu ČSN 33 2130 čl. 4.4.4 „Odbočky k elektroměrům“,  kde je uvedeno, že jednofázové odbočky k elektroměrům lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5 kW u bytů stupně elektrizace A (tj. byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí el. spotřebiče, připojované rozvodu pohyblivým přívodem /na zásuvky/ nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA).. V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové se všemi vodiči proudové soustavy.


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: Omen 07.06.2008, 15:50
2Svejkovský

Sorry - to nie je "technická záležitosť",  ale čiste obchodná. Technické záležitosti nie sú vyjednávateľné . lebo sú určené fyzikálnymi zákonmi. Obchodné sú vyjednávateľné veľmi dobre a záleží len na obchodnej stratégii dodávateľa, či má na danom zákazníkovi záujem, alebo je príliš lenivý. Neexistuje žiaden technický dôvod, prečo by zákzník nemohl dostať hoci aj prípojku 1,3V 10kA 15Hz trojuholník. Ale môže to byť pre dodávateľa obchodne nezaujímavé, ak taký špeciálny menič nebude chcieť zákazník prefinancovať aj s úrokmi a obvyklým zikom.


Název: Re: Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
Přispěvatel: dolac 08.06.2008, 08:26
To OMEN:
Nezachádzajte do krajnosti. Dodavateľ elektriny má okrem obchodných podmienok aj technické podmienky pripojenia a tých sa samozrejme drží.
Obchodné podmienky sa týkajú najmä obchodníka s elektrinou a sú možno dojednateľné, ale technické podmienky sa týkajú prevádzkovateľ a sieti a tie sa snažia byť dodržované.