Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jirka 63 13.04.2008, 22:33



Název: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Jirka 63 13.04.2008, 22:33
 :-[ je možné použít jističe v rozvaděči prodejny v nákupním centru se zkratovou odolností 6kA?


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2008, 00:34
Možné je všelicos.  >:(


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Michal Slabý 14.04.2008, 10:12
K takové instalaci je určitě někde technická dokumentace. Začal bych tam.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2008, 10:17
Technicky záleží na "tvrdosti" sítě a nákupní centrum může mít své vlastní trafo.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 11:12
Na přívodu budou zcela jistě výkonové pojistky a " deiony " které by měly selektivně zareagovat.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Jura Krikl 14.04.2008, 11:52
Co to je za otazku? Ano i ne, oboji je správně, poradil bych vam více, ale včera se mi rozbila věštecká koula a kocour mi v sobotu zdrh :-D


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2008, 11:57
Součástí projektu by mělo být i určení zkratových poměrů. Pomůže např. program Sichr. Pokud vypočtený zkratový proud na přívodu do vašeho rozvaděče přesáhne oněch 6kA, musíte použít jističe o vyšší zkratové odolnosti nebo předřadit pojistku, která zkrat omezí.
Oslovte dotyčného projektanta, měl by vám tyto údaje dodat.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 13:22
Přidám zajímavý příklad kouzelného účinku pojistky.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Václav 3 14.04.2008, 14:19
to kolega Rozmahel:
Výborný příspěvek (jednicka). To by si každý měl uvědomit, že jistič nemůže pojistku vždy nahradit. Navíc nová patrona má zase požadované vlastnosti, což u jističe  po opakovaném zapůsobení nemusí být vždy pravda.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 14:26
Další její výhoda je ve vysoké rychlosti reakce a jednoduchosti účinku přepálením drátku bez mechanických částí a tudíž velké spolehlivosti vypnutí.

Přidám další okřídlené rčení na tento portál:
Pojistka je pojistka.  (dance)

 Ve čtvrtek byla v Brně opět akce OEZ " Jedeme k vám ". Tam mě bylo řečeno, že pomocí odpínačů např.OPV lze " trhat " / zapínat i vypínat / pojistky do plné jmenovité hodnoty pod proudem. Dokonce prý i zapnout do zkratu 120kA. To bych ale raději nezkoušel. Tamtéž bylo řečeno, že TR 1000kVA dá do zkratu 25kA.
V roce 1987 jsem na vlastní oči viděl zapnutí sekčáku takového trafa do galvanického zkratu 2x cyky 3x240+120, jištění pojistkou na primáru 22kV / 20A. To je opravdu zážitek na celý život. Celá pojistka vn dlouhá cca 60cm byla jeden oblouk, vše uhasil až úsekový odpojovač a duchapřítomnos t obsluhujícího. Zvuková kulisa je nepopsatelná. Pokud by toto mělo být 25kA, jak asi musí vypadat 120kA?  :D


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2008, 14:37
To vše je pravda, hlavně aby v tom supermarketu vůbec nějaké pojistky byly a ne samý jistič   :D


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 14:45
I kompaktní jističe např. OEZ mají 65kA.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Václav 3 14.04.2008, 14:56
Módní trendy dnes ovlivňují skoro vše a tudíž se nelze divit,  že se dostávají i do projektů, kde objednatel - laik žádá použití jističů i tam, kde by byly výrazně výhodnější pojistky, protože jeho argument je, že to už tady bylo za I. republiky a že jsme snad pokročili dál. Pak už je jen věcí projektanta, zda se pokusí svůj názor objasnit a prosadit, nebo ustoupí, aby nepřišel o zakázku.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2008, 17:03
A o tom to je. Musíme mu přiblížit pyramidu, kde na vrcholu je trafo a na základně fůra jističů. Někde v horní části jsou ty pojistky. Pravda, výměna nožovek (např) může při 3f zkratu stát 200 až 450 Kč. Ale to by se mi mohlo cenově vrátit na těch slabších jističích. Čím větší základna, tím markatněji. U válcových pojistek ještě lépe.


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2008, 18:40
Tam mě bylo řečeno, že pomocí odpínačů např.OPV lze " trhat " / zapínat i vypínat / pojistky do plné jmenovité hodnoty pod proudem. Dokonce prý i zapnout do zkratu 120kA.

"Jen" zapnout do zkratu nebo i vypnout takový zkrat ?  :o


Název: Re: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 18:59
Vypínací schopnost nožových pojistek je 120kA. Do takového proudu má OEZ zřejmě testované i odpínače. Pracovník na prezentaci, se kterým jsem se o tom bavil má v OEZ dle jeho přednášky doslovně " na svědomí vše okolo pojistek v OEZ ". Dle jeho vyjádření je nutno odpínač obsloužit rázným pohybem protože tam není žádná mžiková spoušť. Třes ruky by mohl tahat pěkné oblouky. Osobně bych to ale nezkoušel. Jako nouzové vypnutí však asi lze použít. Obsluha pouze elektrikář.