Přispěvatel: Martin el. 11.04.2008, 22:24
Provedená nová el.instalace v kuchyni pod omítkou,obklady atd.
Přívod pro el.sporák ukončen v krabici ve svorkovnici s odlehčovací sponou(ABB).
Nová kuchyňská linka a umístění sporáku neodpovídá původnímu zadání investora.
Svorkovnice bude bohužel navždy ukryta za linkou bez možnosti přístupu k ní.
Vysekám drážku a dám novou svorkovnici asi o 1m dále kde bude za sporákem přístupná.

Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Ve stávající svorkovnici?
Šroubové spojeni se mi nezdá nebo ano?


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 11.04.2008, 23:00
Wago svorky ,  nemusí se dotahovat ,  kór když tam nebude přístup  .


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Hynek Bureš 11.04.2008, 23:21
To Pavelka: Dovolím si nesouhlasit. Každé rozpojitelné spojení vodičů (což wago-svorky bezpochyby jsou) musí být přístupné pro účely revizí apod. Nepřístupný spoj je třeba provést lisováním, tedy kabelovou spojkou.


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Merick Kir 11.04.2008, 23:30
Právě v případě Wagosvorek máme ve staré hliníkové nulované instalaci jedinou jistotu. Svorkám i vodičům je pod třemi nánosy tapet dobře již deset let. Šroubové spoje v jiných krabicích občas dotáhnem. Na které zapomeneme, vyjiskří a vodič se přeruší.

Takže přístupné pro revizi možná, ale existují soukromé budovy, kde byla MOŽNÁ revize v roce 1973 a tolik štěstí podobná činnost už třeba podobnou budovu vůbec nepotká.

Takže jse pro ten "pokrócené plíšek" od Waga.  (norm) (dance)


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.04.2008, 08:05
Kabelová spojka je kabelová spojka, to se prostě nedá nic dělat. Když je kvalitně udělaná, plnohodnotně nahradí kabel.

Jinak se to ještě dělá tak, že se připojovací svorkovnice zachová, do zadní stěny linky se vyřízne díra ve velikosti této přípojnice a ke sporáku se dá delší kabel.
Stejně tak se přece připojují myčky, pračky, drtiče........ .......atd.


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Stanislav Kučera 12.06.2008, 21:32
Jen malou poznámku k příspěvku administrátora . Doufám, že při připojování hliníkových vodičů do krabicových svorek Wago nezapomínáte na to, že je nutno použít do svorky kontaktní pastu Alu-Plus.


Název: Re: Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2008, 07:55
TO Kučera: kolego, tato skutečnost je tu pravidelně uváděna v diskusních příspěvcích týkajících se Wago svorek a Al vodičů.