Název: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Michal S 08.04.2008, 16:54 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.
Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.04.2008, 18:50 TO: Michal S
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.1.3 – 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením. V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1) Doporučuji z hlediska mechanického poškození a mnoha dalších důvodů, použit vodič min. Cu 6,0 mm2. P.S. Průřez je nutné ještě zkontrolovat podle vzorce v čl. 544.2.2, ve vztahu k největšímu průřezu ochranného vodiče vedení, uloženého ve žlabu. Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Merick Kir 08.04.2008, 20:22 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau. A tyto informace výrobce neposkytuje?Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2008, 01:05 V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1) A toto využití je vůbec možné ? Nemyslím technicky, ale z hlediska norem. Nemusel by (samozř. kromě dostatečného průřezu) být takový žlab nějak speciálně spojován a i např. barevně označen ? Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Jura Krikl 09.04.2008, 02:37 Dělavalo se to s MARS žlaby. Nutnosti byly propojky a vějiřove podložky, pokud si to dobře pamatuji. Vyrobce by měl definovat, zda vyhovuje či za jakych podminek by vyhovovat měl :-D
Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu? Přispěvatel: Jiří Lukš 10.04.2008, 10:36 Z hlediska norem to možné je, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.2.3 dle kterého se všeobecně nesmí používat kabelové lávky a žebříky jako ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování, ale současně v poznámce upřesňuje podmínky k jejich použití k tomuto účelu. Musí být součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování a ve spojích barevně označeny.
|