Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Michal S 08.04.2008, 16:54



Název: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Michal S 08.04.2008, 16:54
Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.


Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.04.2008, 18:50
TO: Michal S

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.1.3 – 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.

V případě,  že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování,  je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)

Doporučuji z hlediska mechanického poškození a mnoha dalších důvodů,  použit vodič min. Cu 6,0 mm2.

P.S. Průřez je nutné ještě zkontrolovat podle vzorce v čl. 544.2.2, ve vztahu k největšímu průřezu ochranného vodiče vedení,  uloženého ve žlabu.


Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Merick Kir 08.04.2008, 20:22
Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu Rehau.

A tyto informace výrobce neposkytuje?


Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2008, 01:05
V případě, že se žlab používá jako hlavní vodič ochranného pospojování, je předepsaný minimální průřez Cu 6,0 mm2 (čl. 544.1.1)

A toto využití je vůbec možné ?
Nemyslím technicky, ale z hlediska norem.
Nemusel by (samozř. kromě dostatečného průřezu) být takový žlab nějak speciálně spojován a i např. barevně označen ?


Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Jura Krikl 09.04.2008, 02:37
Dělavalo se to s MARS žlaby. Nutnosti byly propojky a vějiřove podložky, pokud si to dobře pamatuji. Vyrobce by měl definovat, zda vyhovuje či za jakych podminek by vyhovovat měl :-D


Název: Re: Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
Přispěvatel: Jiří Lukš 10.04.2008, 10:36
Z hlediska norem to možné je, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.2.3 dle kterého se všeobecně nesmí používat kabelové lávky a žebříky jako ochranný vodič nebo vodič ochranného pospojování, ale současně v poznámce upřesňuje podmínky k jejich použití k tomuto účelu. Musí být součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování a ve spojích barevně označeny.