Název: Ako funguje dvojtarifný elektromer? Přispěvatel: mimisiku 17.03.2008, 17:43 Nie som si istý ako to je riešené či je len jeden prívod, napríklad CYKY 4Cx10 a jeden vývod tiež napríklad 4Cx10 a elektromer sa prepína sam alebo to je nejako ináč.
Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Kamil Novák 17.03.2008, 18:06 Tak jak píšete.
Jeden silový přívod, jeden silový vývod a jeden ovládací vývod. Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Radek Červený 17.03.2008, 19:15 Dříve na elektroměru byly svorky 13 a 15, nyní např. E-ON uvádí svorky A a B. Na svorku A se připojuje vodič z 1. fáze hl. jističe před elektroměrem, na svorku B se připojuje pracovní kontakt spínané nuly z přijímače HDO. Po uzavření obvodu přepne cívka počítadlo na nízký tarif ( u nových elektroměrů je tento povel elektronicky).
Když to zhrnu, máte tři fázové silové přívody, tři fázové silové vývody, 1 vodič o stejném průřezu jako vodič fázový pro připojení svorky N ( nula se již několik let na elektroměru nesmí smyčkovat, ale provedete připojení 1 vodičem ze zběrnice PEN nebo N ) a 1 fázový přívod z hl. jističe vodičem CY 1,5 a 1 přívod spínané nuly z přijímače HDO taktéž vodičem CY 1,5. Všechny vodiče musí být z plného materiálu a s měděným jádrem. Pro detaily a způsob popisu vodičů doporučuji nahlédnout do připojovacích podmínek distributora v místě spotřeby. Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Radek Červený 17.03.2008, 19:20 Ještě pro úplnost, předpokládám, že se bavíme o elektroměru pro přímé měření.
Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Jura Krikl 17.03.2008, 19:29 jeden ovládací vývod. Spíše bych upřesnil, není to vývod, ale vstup. Elektroměr sam od sebe nepozna nízkou/vysokou sazbu. K tomu je nutne externí zařízení kterému se říká HDO.Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: mimisiku 17.03.2008, 19:49 Konečne v tom mám jasno, lebo to čo potrebujete vám nikde nenapíšu,žiadná schéma, nič.
Ďakujem vám všetkým za informácie Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.03.2008, 20:14 Schémata jsou na stránkách WWW.cez-distribuce.cz. Technická podmínky pro připojení měřícich zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn. (norm)
Já jsem si je odtamtud stáhl. ;) Název: Re: Ako funguje dvojtarifný elektromer Přispěvatel: Václav 3 17.03.2008, 20:52 Pražská energetika (PRE) montuje elektroměry ZPA DU 310, které jsou vybaveny šachtou a konektorem pro zasunutí a připojení modulu sazbového spínače (HDO), potom je celá instalace zjednodušena na max. možnou míru, vše potřebné se propojí zasunutím modulu do těla elměru a pouze se přivede modrý vodič od stykače blokovaných spotřebičů na patřičnou svorku elměru. Odpadá jistič pro HDO a u PRE i nulový můstek.
Jinak pro úplnost dodám, že v době platnosti nízkého tarifu jsou spuštěny blokované spotřebiče a celá spotřeba včetně neblokovaných spotřebičů je účtována v nízké sazbě. |