Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Michal Komžák 28.02.2008, 10:07



Název: Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
Přispěvatel: Michal Komžák 28.02.2008, 10:07
Na E.ON mi sdělili, přijedou přípojku udělat, ale chtějí vědět hodnotu jističe. Jedná se o přípojku ke stavbě ,  kde budu používat míchačku apod. Předpokládám tedy jako laik že budu využívat 220 i 380. A později bude přípojka upravena na stálou k RD, kde budu topit více méně elektřinou, tedy infratopení. Děkuji


Název: Re: Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
Přispěvatel: Radek Červený 28.02.2008, 11:09
,
nějak se mi nezdá postup, který zde popisujete. Hodnotu jističe již uvádíte do žádosti o připojení odběrného místa, na základě které vám jsou teprve vyčísleny náklady k úhradě na připojení a po úhradě připojovacího poplatku a podpisu smlouvy se teprve někdo začně obtěžovat na E.ONu, aby se přijel podívat do terénu. Každopádně v tuto chvíli již musíte znát hodnotu hl.jističe.
Jinak, standardně byjste měl vyjít na stavbě s 3x25A, ale pokud budete řezat železobetonové konstrukce nebo provádět strojní omítky ze sila, bez 3x32 se neobejdete.
Dovolím si vás pouze upozornit, že pro staveništní přípojky a vybavení staveniště platí zvláštní podmínky a bezpečnostní opatření, rozhodně možná rizika nepodceňujte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo RT.