Uvažuji o pořízení el .řetězové pily Narex o příkonu 2400W na chalupu.
Chci se zeptat odborníků na možnosti připojení a provozování této pily o poněkud větším příkonu (výkonu?).
Lze ji připojit do běžné zásuvky?


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 24.02.2008, 10:51
Už jen bod č.5 mě zaráží ,  pokud chcete řezat něco 100 m od chalupy,tak si pořiďte motorovou pilu . Ceny nejsou až tak rozdílné a můžete jít od chalupy jak daleko chcete ,  jen mít natankováno  ::) Jinak 2,4kW můžete zapojit do běžně zásuvky která je v obvodu s chráničem .



Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: halik 24.02.2008, 11:11
Ta 10A (10A x 230V = 2300W) pojistka je málo. Podle mě se brzo vybaví (přepálí),  a pokud tu pilu zapnete s řetězem setnutým ve dřevě, tak vylítne 10A pojistka tutově.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: halik 24.02.2008, 11:19
Jinak pokud ma retezova pila ve vidlici vyvedeny jen 2 vodice, tak je to spotrebic s dvojitou izolaci, tedy "zasuvkova klasika" podobne jako drtiva vetsina prenosnych spotrebicu.

4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A.
Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.02.2008, 11:30
4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A.
Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.

Alespoň za 16A ?  :o
Neměla být správná odpověď maximálně 16A ?
Tazatel chce pilu napojovat (podle vidlice na přívodu) ze zásuvky 250V/16A !   ;)


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: chalupar 24.02.2008, 11:51
Díky za odpovědi.Pokud to shrnu, tak jen vyměnit 10A pojistku za 16 A?
Ochrana není třeba?Stačí prodlužovačka o průřezu 1,5 mm2 Cu?Mohu spojit dvě 15m prodlužky?


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Lukáš Urbánek 24.02.2008, 12:20
1,5 cu urcite ne použijte prodlužku minimálne 2,5 v medi


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.02.2008, 12:34
1)  Určitě lze důrazně doporučit napojení přes proudový chránič.
Při napojování čehokoli venku a ještě k tomu pomocí prodlužovacích šňůr to ve vlastním zájmu berte jako naprostou samozřejmost.

Podle vašeho popisu máte pravděpodobně rozvod proveden ještě "starou" soustavou, takže prosté vřazení chrániče kamsi do systému rozvodů není možné.
Do doby, než se rozhodnote rozvody kompletně rekonstruovat bych doporučil nahradit stávající zásuvku, ze které chcete pilu napojovat, zásuvkou s vestavěným proudovým chráničem např. typ FI-DOS http://www.elfetex.cz/novinky/fi-dos-i-ve-swingu.html (http://www.elfetex.cz/novinky/fi-dos-i-ve-swingu.html) nebo
využít tzv. chráničový adaptor, např. Elgard http://elektrika.cz/data/clanky/fivk040720 (http://elektrika.cz/data/clanky/fivk040720) a http://www.zbozi.cz/?q=elgard (http://www.zbozi.cz/?q=elgard).


2) Prodlužovací šňůry s průřezem 1,5mm2 jsou vyhovující. Slabší průřez při větších délkách NEBRAT.


3) Šnůry můžete spojit, avšak maximální délka "prodloužení",  ať již z více kusů nebo celistvou šňůrou nemá překročit 50m.  (!)


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.02.2008, 12:36
1,5 cu urcite ne použijte prodlužku minimálne 2,5 v medi

Nebyla by lepší ze 4 nebo rovnou 6mm2 ?   ??

Ale vážně - kdepak je možné prodlužovací šňůru 230V o průřezu 2,5mm2 koupit ?  :-\


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: halik 24.02.2008, 12:58
Kutil hadra... :D
Hlavně si nezapomeňte vzít přes oči ochranný štít a pilu koupit nějakou lepší s bezpečnostním závěsem. Kdybyste zakopl, tak ať se nerozfiknete.. . Před těmito riziky vás proudový chránič neochrání!

Tatík si kdysi pro změnu uhobloval kus prstu, blee... (zle)


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.02.2008, 14:24
To Chalupar :

Oceňuji váš zájem o věc.
Vzhledem k tomu že instalace asi nebude úplně "ve formě",  nejlepším řešením by bylo zřídit novou zásuvku pro napojování té pily, popř. dalších spotřebičů.
Zásuvka by měla být připojena samostatným přívodem (např. CYKY 3Cx 2,5) až z podružné rozvodnice, měla by být samostatně odjištěná a připojená přes chránič 0,03A. Pro odjištění bych v tomto případě doporučoval jistič 16A s vypínací charakteristik ou C (běžně se používá char. B),  s ohledem na možné proudové rázy. Je také možnost použít kombinovaný přístroj - chránič s jističem (nebo jistič s chráničem ?),  zejména při nedostatku místa v podružné rozvodnici.
Prodlužovací šňůra by měla mít vodiče alespoň 1,5, s ohledem na zatížení.
Je možné použít i dvoužilovou šňůru, ale ty nebývají běžně dostupné s vodiči 1,5. Navíc by se použití prodlužovací šňůry omezilo jen na spotřebiče tř. II. Celkem lehce může nastat situace, kdy budete potřebovat napojit i něco jiného, tř. I (svářečka, čerpadlo ...) a potom by to byl problém.
Lépe tedy pořídit novou třívodičovou prodlužovací šňůru v potřebné délce.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: XL 24.02.2008, 14:56
Ještě bych doplníl, že obecně pro plné zatížení by prodloužení mělo být plně rozvinuté (ne tedy částečně smotané na bubnu),  ale to se dočtete v návodu použití prodlužovačky.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 24.02.2008, 21:08
Koukám koukám a divím se že opravdu nehcete pilu motorovou ... Jaký máte důvod kupovat elektrickou pilu ?

Si to spočítejte přeci .

Elektrická pila : Koupit pilu ,  prodlužovací šnůry ,  proudový chránič a jak doporučuje pan Hasala ,  tak ještě kopat či lištovat a tahat nový kabel .Tolik věcí ...

Motorovka : Koupí se pila ,  natankujete a jdete zrovna řezat dřevo ... ¨

No je to jen názor no ...  ;)


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Milan Exler 25.02.2008, 03:25
Je to věc názoru. Já se zase tak moc nedivím, jsem příznivcem elektriky. Takže: prodlužovací šňůra - ta se vždycky hodí (gril, osvětlení k němu, sekačka...),  proudový chránič by měl být tak jako tak, protože zásuvka venku se vždycky hodí, nemusím přemýšlet, jestli mám benzín, řve to, smrdí to...


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Jan Franěk 25.02.2008, 09:04
Plně souhlasím s p. Hasalou, co radí novou zásuvku přez chránič a jištění 16A. Taková zásuvka na chalupě jistě schází. Nemusíte mít strach při sekání trávy a tak podobně. Někdy se nemusí  šetření vyplatit.
Na prodloužení bych použil  bubínek s gumovím kabelem. Je sice dražší, ale i v mrazu je ohebný a nepraská. Také ho používám. Délky se dělají do 50m. Ještě budete potřebovat kratší prodlužovák k připojení pily. Bubínek se špatně táhá na pile ;) (osobní zkušenost)
Bubínek je 3Cx1,5 a zatížení dle výrobce je na 25m při rozvinutí 3 200W.
Koupený ve velkoobchodě elektro. (dance)


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Jan Němec 25.02.2008, 17:12
Viděl jsem u kamaráda na zahradě skvělou věc, zásuvka na zapíchnutí s kovovým kolíkem, vybavená chráničem. Má bazén v zahradě cca 50m od domu, takže kabel 50m, následuje tato "zásuvka" s kolíkem a pak má tepelné čerpadlo ,  filtr a všechny ty ptákoviny. Zkusil jsem to vybavit testrem a funguje. Koupil to někde v Rakousku.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 28.02.2008, 16:12
Pokud je pila na 1.fázové připojení, konec šňůry je opatřen správnou vidlicí a je na napětí 230V/50Hz, tak ano.
Dnes se zásuvky instalují tak, že se jistí 16A, což odpovídá příkonu asi 3,5 kW. Upozorňuji, že z důvodu bezpečnosti (vyžadují to ČSN),  zásuvce musí být předřazen chránič s vybavovacím proudem 30mA.
Pokud máte zásuvku na staré instalaci, zvažte, jestli by nebylo vhodné pro pilu instalovat novou, bezpečně provedenou zásuvku.


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Kamil Novák 28.02.2008, 16:37
Pokud je pila na 1.fázové připojení,

Neberte to prosím ve zlém, ale jem jsem si tak představil ruční el. řetězovou pilu ve 3-fázovém provedení....  :D
K tomu zahrádkář s postavou Ramba a buben od kabelů s patřičným prodlužovákem. ;D


Název: Re: Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 29.02.2008, 17:32
Sice smrdí ,  ale bez značných úprav chaty ... a že je tam potřeba udělat nová elektrika,to je jiné téma .

Všude se tahat s prodlužkama ... Podobné jako u sekačky na trávu ,  měli jsme el. a pořád za sebou tahat kabel ,  kontrolovat abych si na něj nenajel ... nedávno jsme koupili novou sekačku s pojezdem ,  benzínovou a hned je to znát ... odpadne hodně poviností okolo než začnete pracovat ...

Samozřejmě je to všechno věc názoru .