HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miloš Dolejš 18.02.2008, 12:05



Název: Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
Přispěvatel: Miloš Dolejš 18.02.2008, 12:05
Podle §177 odst.3 zákona č48/1982 musí být poblíž únikového východu ze strojovny chlazení umístěn nouzový vypínač pro vyřazení chladicího zařízení z provozu. Pokud je strojovna umístěná v jiném podlaží budovy, musí být druhý nouzový vypínač umístěn v přízemí objektu.

Na základě výše uvedeného textu jsme po konzultaci s revizním technikem požadovali od stavby přívod vypínatelný STOP tlačítkem v rozvodně objektu. Projektant stavby náš požadavek odmítl s tím, že mu prodražujeme zařízení rozvodny a že stačí pomocí STOP tlačítka rozpojit ovládací napětí kompresorových jednotek a tím zařízení vyřadit z provozu.  Kdo má pravdu ? 


Název: Re: Nouzový vypínač
Přispěvatel: Jan Němec 18.02.2008, 13:19
Nenašel jsem tak rychle ten správný legislativní odkaz, našel jsem jen pro plynové kotelny. Tam je požadováno odpojení přívodu patřičného stroje, nikoliv ovl. napětí. Dělali jsme několik chladících jednotek pro stadiony a vždy se stop tlačítkem vypínaly silové přívody stroje. Shazovaly se podpěťovou spouští na patřičném jističi. Na jednom objektu se jednalo o jištění celé technologie. Nenašel jsem teď pro svou myšlenku legislativní podporu, ale ze zkušeností co mám, ovl. obvod není jisté vypnutí.


Název: Re: Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
Přispěvatel: Miloš Dolejš 18.02.2008, 14:43
Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 


Název: Re: Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
Přispěvatel: Miloš Dolejš 18.02.2008, 15:07
Formulace požadavku je doslovný opis ze zákona. Já se také přikláním k odpojení silových přívodů, jen nevím jak to zargumentovat.  :'( 

Tak všechno je jinak  >:(,  nejde o zákon č.xx ,  ale o vyhlášku č. xx/yyyy Sbírky zákonů . Velmi se omlouvám za nepřesnosti v dotazu.


Název: Re: Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.02.2008, 15:17
To je jedno, ale není tam řečeno jakým způsobem. Vždy by to byl zřejmě nějaký ovládací obvod, tlačítkem nevypnete přívod. Mohla by to být analogie vypnutí přívodu ke kotlům na ZP. Taky se vyráží pouze přívod ke kotlům a ne celá kotelna. Podmínkou ale dle mne musí být funkční spolehlivost takového zapojení. Odpovědnost za návrh má v tomto případě projektant.


Název: Re: Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.02.2008, 20:48
TO Dolejš.

Ten váš projektant nemá pravdu. Znění vyhlášky je směrodatné, a je přesně tak jak Máte napsané.  :)
Vemte si na pomoc normy, a to ČSN 33 2000-4-46, čl. 464 Nouzové vypínání a zastavení. Nemám poslední vydání, čili je možné že tam sou nějaké úpravy.
No a dále ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.4.*
Já osobně doporučuji ovládací obvod a hřibové tlačítko, napojené na hlavní jistič pro přívod do chladících jednotek. Hlavní jistič samozřejmě s podpěťovou spouští.
V žádném příápadě, ne tak jak chce ten váš projektant, zapojit to do ovládacích obvodů kompresorů chlazení.  (no)
Musíte vypnout napájení kompresorů  (jednicka)