Název: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Frantisek333 11.02.2008, 22:35
Koukam do projektu a ke kabelu co jde z pilíře, kde budou hodiny jde i pásek FeZn.
Kam ho zapojí?
Už mám přeci v základech.
Jeden konec se připojí někam k hodinám?
A druhý konec?
A jestli jde někam k hodinám, jak se tam dostanou když už je pilíř postaven a kouká jen chránička ,  nějaká 80-tka asi ...

   


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.02.2008, 22:59
U domu by se měl pásek připojit k tomu stávajícímu uzemnění v základech.
Do elektroměrovéh o rozvaděče se dá jít jiným vodičem, který se nasvorkuje na tu pásku, pokud tam nejde nacpat přímo ta páska. Buď kulatinu FeZn pr. 8 nebo přímo Cu vodič. Spíše ten Cu vodič - v elektroměrovém rozvaděči stejně obvykle nebývá přímo svorka pro FeZn uzemnění.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2008, 06:49
Jestli máte jako součást pilíře i pojistkovou skříň, tak přijde pásovina FeZn připojit přímo na připojovací šínu PEN. Z té je pak již běžným způsobem propojena svorkovnice PEN u elektroměru.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Kamil Novák 12.02.2008, 09:03
Kromě toho, co vám odpověděli již pánové Hasala a Horský - v tom projektu není uvedeno nebo zakresleno, kam a jak se zemnící pásek má napojit ?  :-\


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: František333 12.02.2008, 15:39
To Novák:
Koukám ,  akorát je tu nakresleno že jde kabel 4Bx10 a pásek Fe/Zn ...

To Hasala:
To se svorkuje v zemi nebo kde ? mohu použít oka s matkama stahovacíma nebo musim mít lisovaná oka?
Nemůžu tento pásek úplně nahradit vodičem ? Třeba 25mm CYY ? Jedna strana na EPP a druhá někde na svorku u hodin ?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2008, 15:52
Napojení FeZn se provádí v instalační krabici např. KO 125E pomocí svorkovnice EVP. Samozřejmě můžeme napojení provést i např. pomocí šroubu M8 a šroubovacího oka. Těch možností je více. Jen pozor na přímý styk FeZn s CU. To je nepřípustné kvůli nežádoucí chemické reakci!
Cu do země určitě ne. Nepřípustné!
K těmto účelům přizemnění se používá uvedená pásovina z důvodu splnění podmínek pro uzemnění svoji plochou v zemině. Dá se použít i drát FeZn 8-10, ale k němu doporučuji zarazit do země min. jednu zemnící tyč.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: František333 12.02.2008, 18:59
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem ,  je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk ,  který kouká ze základů ... 


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: ferdo 12.02.2008, 20:02
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem ,  je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk ,  který kouká ze základů ... 
Najprv by som dal odmerať zemný odpor aj keď len informatívne robota na 10 minút  či dosahuje 2 ohm  a podľa toho volil počet pridaných tyčí a k tomu výkopu  k silovému káblu priložiť pásovinu  myslím že  pásovina sa v tomto prípade pokladá za zvod kde ešte platí ČSN 34 1390 čl 115 pri súbehu má byť vzdialenosť aspoň 2m.Tu výnimka podľa čl 185 neplatí.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: František 333 12.02.2008, 20:23
Opravdu se musí pásek dát 2m od silového vedení ? Jak potom bude vypadat zahrada ? Bude jeden výkop pro silový kabel ,  druhý výkop pro pásek a třetí výkop pro plyn ? No jejej ...



Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.02.2008, 20:39
TO: František 333

Zahradu nechte jak je. ;)
V zemi se ukládá vodič uzemnění pod kabelovým vedením ve vzdálenosti cca 0,5m (pokud je to možné). Když je to povoleno u kabelového vedení veřejného osvětlení (čl. 185),  tak nechápu, proč by to nemohlo být i jinde. Běžně ze pásek takto ukládá.
Nikdy jsem neviděl, že by se pro pásek dělal jiný výkop (doh).
V příloze je část textu z ČSN 34 1390 čl. 115.  :)
V tabulce 4 je souběh pro nadzemní vedení hromosvodu s kabelovým vedením 0,5m.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Frantisek333 12.02.2008, 20:50
No výkop mám 80 hluboký ,  tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex) ,  to se dosype pískem a hlínou (mezitim folie) ... to by šlo ,  teď vyvedu pásku u pilíře a druhou stranu u základů stavby ... tak a teď co ? Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 12.02.2008, 21:00
Na tu pásovinu přišroubujte hromosvodní SK svorku a ten CYA do šroubovací svorky (lisovačky asi nemáte) a tuto dejte pod jeden šroub na tý SK. Toto udělejte nad zemí v tom pilíři


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Fratisek333 12.02.2008, 21:02
Dejme tomu že se di pilíře nějak prosekám ,  ale do základů u domu ?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 12.02.2008, 21:09
Vy nemáte ze základové desky v rozích vytaženy hromosvodní dráty?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Frantisek333 12.02.2008, 21:16
To mám ,  ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen  v hlíně ?  :o


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.02.2008, 21:18
No výkop mám 80 hluboký ,  tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex)
Pásku zasypejte spíše hlínou, než pískem.

Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...
Svorka pro přechod z pásky FeZn na vodič CY (CYA) by se dala umístit dovnitř toho pilíře, pod elektroměrový rozvaděč.

To mám ,  ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen  v hlíně ?  :o
Na jedné straně bude pásek připojen ke stávajícímu uzemnění (základový zemnič),  druhý konec bude připojen do elektroměrovéh o rozvaděče.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 12.02.2008, 21:28
Znova: Jeden konec do elektroměrovéh o pilíře a druhý na ty vývody na hromosvod co máte v těch rozích. A jen tak mimochodem... Jak máte spojený základnový zemnič s hlavním pospojováním?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Frntisek 333 12.02.2008, 21:33
Pospojení ještě není ,  mám zatím jen základovou desku a teď stavim pilíř ,  už ho mám a teď dám vedení mezi pilířem a domem ... a tam je i ten pásek ... v základech už je zemnič a je vyveden ve dvou rozích ... pokud ten druhý konec mám dát na základový zemnič ,  jak se tam dostanu ,  husim krkem ? To neprotáhnu ani náhodou ...


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 12.02.2008, 21:53
 :D Ty vývody na hromosvod v rozích základové desky jsou vývody ze základového zemniče. Na ně. Ty vývody máte snad vně desky, ne?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: František333 12.02.2008, 21:59
No pane Kroutil ,  než jste napsal tuto větu ,  tak jsem měl zato že jsem uvnitř základů ..
no samozřejmě že jsou vně ,  vůbec jsem si to nedokázal předsavit ... no tak to je jednoduchý .... udělat dvě díry nad sebou a sešroubovat ... nebo lépe svařit že ?


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Radek Kroutil 12.02.2008, 22:32
Svařovat moc ne, to by jste zničil ochranný pozink a korodovalo by to. Musel by jste to ihned opatřit nějakým kvalitním nátěrem. Spojte to v zemi dvěmi SK spojkami


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 12.02.2008, 22:45
Nechcete si na stavbu zavolat elektrikáře? Asi to bude levnější, než následně opravovat škody.


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.02.2008, 18:06
Víte co? Mám opět dojem, že se tu zbytečně moc šetří na odborné práci  (zle) !! Je vidět, že jste totálně mimo obraz! Proč si to nenecháte udělat odborníkem? Vrtat krabici KO 125 E na pilíř?! To je vrchol. Když jsem vám radil montáž této krabice, měl jsem za to, že nejste totální laik a že se dovtípíte, že tato krabice patří pod omítku. Jak je vidět, trefil jsem opět vedle.  Opět jsem pro, zamknout tuto diskusi! (zle)


Název: Re: Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
Přispěvatel: Merick Kir 13.02.2008, 18:16
No kolego Kroutil ,  než jste napsal tuto větu ,  tak jsem měl zato že jsem uvnitř základů ..
no samozřejmě že jsou vně ,  vůbec jsem si to nedokázal předsavit ... no tak to je jednoduchý .... udělat dvě díry nad sebou a sešroubovat ... nebo lépe svařit že ?

DISKUZE JE NEDEMOKRATICKY UKONČENA!
Pokud není tazatel schopen intuitivně vycítit, kde je hranice jeho neodborných schopností, musí zasáhnout někdo jiný.
Kolegové, kteří ochotně poradí mi prominou, ale řekněme, že není možné v jediném dotazu udělat z člověka hromosvodáře.