Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 11:02
V paneláku je ve stoupačkové šachtě provedeno pospojování Cu vodičem vedeným přes všechny patra a spojujícím plynové potrubí a základní konstrukci stoupačkové šachty Toto vedení je ,zdá se i na patě domu uzemněno.
Instalace je kompletne v jádře a koupelně provedena třívodičově + proud chr.,  včetně třívodič. přívodu do bytu.

Mám pospojovat zbylé části konstrukce  tj. U profily se stoupačkovým pospojováním? Myslím si, že ano


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 20:37
To Utter.

Když upřesníte co to je U profil, možná že se doberem správného postupu. ;)


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Martin Novák 05.02.2008, 20:52
Predpokladam, ze kolega Utter myslel hlinikove profily, ktere se pouzivaji pro montaz sadrokartonovy ch "zdi" a podhledu... Taky by mne docela zajimalo - spojovat nebo nespojovat? I kdyz z meho pohledu bych spise rekl, ze je to asi stejna stavebni konstrukce jako "futra" dveri a ty taky pospojit nemusime...


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 21:02
"U" profil je připevněn svisle panelům a drží vlastně jednotlivé desky jádra v prostoru. Takže zakončení a upevnění stavby jádra v panelové buňce. Doufám, že se nevyjadřuji příliš neodborně.


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Petr Utter 05.02.2008, 21:03
zapomnel jsem napsat, že profil je ocelový


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Milan Karvánek 05.02.2008, 22:13
Pospojení v koupelně, ostatně jakož celou instalaci, proveďte dle platné ČSN 332000-7-71 ed.2.


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.02.2008, 22:51
Jak psal kolega Karvánek, základem pro řešení pospojení je ČSN 332000-7-71 ed.2.
Ochranné pospojování řeší článek  701.415.2
Píše se tu (kromě jiné) :
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

 (...)

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
– kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů;
– kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení;
– kovové části plynovodu;
– přístupné kovové stavební prvky.

Pod pojmem "přístupné" se jednoduše řečeno rozumí to, čeho je možné se dotnout při běžném používání. Pokud je tedy ten U profil zakrytý něčím dalším (deskami) a nedá se tedy na něj sáhnout, nemusel by být připojen na ochranné pospojování.

Na druhou stranu, pokud ty profily pospojeny budou, určitě se tím nic nepokazí.



Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 22:53
Než sem odpověděl, kolegové mě ... ;)


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Petr Utter 06.02.2008, 06:37
Děkuji p.Hasalovi za vysvětlení, šlo mi ještě o to zda-li takto pospojované části které jsou zemněny zemí přivedenou ze stoupačky ještě propojit se zemí, která jest přivedena ochranným vodičem od hlavního přívodu?


Název: Re: Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.02.2008, 06:59
TO: Utter

Ano, vše propojte. Je to hlavní princip doplňující ochrany místního pospojování.  :)