Název: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: michal jankonič 04.02.2008, 07:56
V plote budem mať RE s istením 3x25A a odtiaľ 65m vzdialený hlavný domový rozvádzač (HDR).

otázka 1. použiť 4x CYKY a s akým prierezom?
            2. použiť 4x AYKY a s akým prierezom a výhody AL resp. Cu? :-[
           


Název: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: mischal 04.02.2008, 11:16
to nenájde sa tu ani jeden odborník, ktorý by mi vedel poradiť?


Název: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: František Bernard 04.02.2008, 12:18
Kolik bankovek a jak velkých mě pošlete ?


Název: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2008, 12:33
Minimálně můžete pro připojení použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16, vzhledem k stanovenému minimálnímu průřezu vodiče PEN.
Vzhledem ke vzdálenosti a jističi před elektroměrem by to mělo být dostatečné. Předpokládám uložení v zemi nebo pod omítkou.
Jinou cestou je použít pětižilový kabel, potom by jakž-takž vyšel i kabel CYKY 5Cx 6. Ovšem pro použití pětižilového kabelu je nutné ověřit připojovací podmínky příslušných rozvodných závodů (podle regionu),  v některých lokalitách to rozvodné závody nepovolují.
Pro jistotu bych šel s průřezem o dimenzi výše, tj. CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25, hlavně kvůli možnosti případného navýšení jističe před elektroměrem.

Na každý pád, určení dimenze přívodní kabelu bude bezpochyby součástí projektu elektroinstala ce.  :)

Současně s přívodním kabelem je více než vhodné položit další kabel (např. CYKY 3Cx 1,5 - 2,5) pro impuls HDO, i když to třeba současné době nebude zapotřebí.

Výhodou Al kabelů je hlavně nižší cena. Cu kabel má lepší elektrické i mechnické vlastnosti.
Nutno dodat, že všeobecně známé nepříznivé mechanické vlastnosti Al kabelů, tzv "tečení hliníku",  se týkají hlavně vodičů menších průměrů.


Název: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: michal jankonič 04.02.2008, 14:11
pán Hasala ďakujem za odpoveď, ešte jednu otázočku ak môžem ako je to s úbytkom napätia na tú vzdialenosť medzi  Cu 16 a AL 25 ktorý kábel je na tom lepšie?

Ďakujem


Název: Re: Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2008, 14:30
Vychází to přibližně nastejno.
Měrný odpor Cu 16 je přibližně 1,40 ohm/km.
Měrný odpor Al 25 je přibližně 1,38 ohm/km.
(vyčteno z tabulek)