Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: cert 14.01.2008, 12:38



Název: Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
Přispěvatel: cert 14.01.2008, 12:38
Budeme budovat provizorní připojení s měřením pro výstavbu RD.

Jde mi o to zda mohu udělat napojení z distribuční soustavy Čez od souseda
z domečku kde má nožové pojisty 3x40A,
že bych se napojil od nich kabelem 4x10 Cu do HL.

jističe před elektroměrem 32A a z tohoto jističe rovnou do elektroměru
a z elektroměru pak kabelem 4x4 Cu do staveništního rozvaděče
vybaveným proudovým chráničem a hl. vypínačem?
jde mi o to jestli ten chránič nemá být už u těch hodin protože jinak bych musel tahat ten kabel  5x?
stačí ten průřez 4x4?
na 32A?


Název: Re: Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.01.2008, 12:55
Kabel od elektroměru min. 4x10mm2. RT který vám bude psát revizi na odběrné místo by mělo hodně zajímat, kde že to vlastně končí odvodní kabel z elektroměru a na to by také měl napsat revizní zprávu, kterou vy pak doložíte společně s přihláškou k odběru el. en. na příslušné služebně ( nebo u smluvní kanceláře) ČEZu.
 Nejlepší bude, když se rovnou spojíte s některým z RT, který s vámi vše probere a doporučí revidovatelný stav.


Název: Re: Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
Přispěvatel: Michal Slabý 14.01.2008, 14:20
Jak vypadá ten sousedův domeček? Jestli je pro jedno měření a je stavebně hotový, tak byste museli nějak probourat otvor pro váš kabel a nevím, jak by se to sousedovi líbilo. Vést ho nějak volně přez dvířka nelze. Také hodnota pojistek je k diskusi. Nejlepší řešení je postavit si vlastní elektroměrový rozvaděč, nechat si tam dát svoje hodiny a z něj natáhnout kabel do staveničtního rozvaděče. Až budete mít hotovoý rozvaděč v domě, tak ten kabel jen přepojíte, bez zásahu do hodin. Když se rozhodnete pro toto měření, nezapomeňtena kabel pro HDO.