Název: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Quido 03.01.2008, 13:58
Mohu takový sporák připojit do běžné zásuvky v domě (rozvody v mědi),  nebo doporučujete natáhnout nový samostatný kabel+samostatný jistič?
V kuchyni budu ještě provozovat rychlovarku,mikrovlnku a pračku.

Přívod pro celoelektrický sporák se skloker.deskou na 400V (který tam kdysi byl) asi využít nelze, že?
Ptám se možná hloupě,ale jsem laik a potřebuji vědět co si nechat zařídit.


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Quido 03.01.2008, 14:37
nikdo neporadí


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Miroslav Škop 03.01.2008, 14:40
Napište jaký má odběr, ale předpokládám že tyhle el.trouby mívají tak kolem 2,3 kW ,   dají se připojit na samostatný okruh 230/16A .  Nevidím důvod proč by stávající přípojka nešla využít, zapojí se jednofázově .


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Quido 03.01.2008, 14:48
Výrobce uvádí příkon 1,87kW


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Radek Donharry 03.01.2008, 21:01
Standardem je samostatný okruh pro elektrickou troubu 16A
Bez problému lze samozdřejmě po menší úpravě využít i přívod pro skloker.var. desku.
určitě tu troubu nepřipojujte na stávající okruh kde máte mikrovlnku, var.konvici, pračku ........ a kdoví co ještě.


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.01.2008, 21:15
TO: Quido


Pokud máte 3fázový přívod do bytu a máte v kuchyni 3fázový vývod pro sporák, není nic lepšího, než využít tento přívod jako sdružený obvod pro tři zásuvkové obvody 230V. ;)


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Quido 04.01.2008, 06:56
p.Beláň: děkuji za radu.Ještě jedno upřesnění, zda-li to dobře chápu.V RD v kuchyni mám vývod 380V pro celoel.sporák. Z něj předpokládám přes nějakou svorkovnici "rozbočím" 3 samostatné okruhy ke 3 zásuvkám pro rychlov.konvic i, pračku a mikrovl.troubu . Jaký kabel použí (CYKY 3Cx2,5)? a je nutno jěště každý ten obvod vybavit jističem?? nebo bude postačující samostatný hlavní jistič pro původní přívod 380V, který je spolu s dalšími v rozvaděči RD??

Quido


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.01.2008, 09:11
TO:Quido

Ano, je to tak, jak popisujete.  ;)
Podmínkou je, že stávající jistič (3pólový) má jmenovitou hodnotu max. 16A, a to nejdůležitější je, aby byl přívod do bytu 3fázový, tj. musíte mít 3fázový elektroměr. Pokud tomu tak není, sdružený obvod (3x1fázový) nemůžete použít, ale dá se využít pouze jako jeden 1fázový obvod.  :'(


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Miroslav Škop 04.01.2008, 09:29
Pokud je skutečně přívod 3f ,  tak nejelegantnějš í bude nahradit v kuchyni 3F zásuvku ( nebo připojovací krabici ) třemi samostatnými zásuvkami 230V/16A a v rozvaděči vyměnit 3F jistič za 3x samostatné jističe 16A ( není podmínkou )


Název: Re: Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
Přispěvatel: Radek Kroutil 04.01.2008, 11:10
Pokud je skutečně přívod 3f ,  tak nejelegantnějš í bude nahradit v kuchyni 3F zásuvku ( nebo připojovací krabici ) třemi samostatnými zásuvkami 230V/16A a v rozvaděči vyměnit 3F jistič za 3x samostatné jističe 16A ( není podmínkou )
Pokud by toto udělal, jednalo by se o sdružený obvod dle ČSN a muselo by se dodržet:
ČSN 33 2000-5-52/520.N4.3 : Dva nebo tři jednofázové obvody stejného charakteru (např. 2 nebo 3 světelné obvody) s krajními
vodiči rozdílných fází lze sloučit do sdružených obvodů se společným středním N a ochranným PE nebo
jen s PEN vodičem za těchto podmínek:
a) střední, ochranný a PEN vodič se dimenzuje jako fázový nebo krajní vodič; kromě toho musí být
splněno ustanovení 546.2 ČSN 33 2000-5-54;
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy;
c) pojistky nebo jističe vedení musí být v rozvaděči seskupeny do trojic, které patří témuž sdruženému
obvodu, přičemž je nutno, aby v rozvaděči byly jednotlivé obvody (pojistky, jističe) označeny trvanlivým
a čitelným štítkem, na kterém kromě označení jednofázového obvodu je nutno uvést označení sdruženého
obvodu;
d) všechny vodiče sdruženého obvodu až k rozbočení na jednofázové odbočky musí být ve společném
několikažilové m vodiči nebo kabelu; jsou-li z jednožilových vodičů, musí být tyto vodiče ve společném
obložení (trubce, dutině apod.);
e) do sdruženého obvodu musí být vřazen přístroj (spínač, jistič, stykač apod.),  jímž lze vázaně vypnout
všechny krajní vodiče sdruženého obvodu a teprve za tímto přístrojem je pak možno vypínat
jednotlivé fáze;
f) odbočování u jednotlivých fází sdruženého obvodu lze provést v jedné krabici (rozvodce).

Hlavně odstavce c) a e). Je otázka, zda je v rozvodnici dost místa

Moje rada zní: vyměňte třífázový jistič za jednofázový a připojte na něj jednu fázi, kterou zapojte do trouby. Ty dva vodiče máte jako rezervu