Název: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: dalsiamater 29.11.2007, 16:35 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m ctv. zastavene plochy se standardnimi spotrebici ? (vytapeni plynem, 2 klimatizacni jednotky, centr.vysavac, standard sporak, atd)
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.11.2007, 19:04 3x25A :)
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Milan Karvánek 29.11.2007, 20:55 3x20A :D
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.11.2007, 21:05 TO: Karvánek
Kolego nezdá se vám to trochu málo 3x20A pro sporák, klimatizaci atd? :'( Co takhle ČSN 33 2130, čl. 4.1 (stupně elektrizace) a čl. 4.6.9 (minimální jmenovité proudy jističů před elektroměry)? :o :o :o Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.11.2007, 21:10 Standardem pro "normální" RD bez el. topení je jistič 3x 25A.
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Radek Kroutil 29.11.2007, 21:16 Tak já to mám i s el.kotlem 12kW a hlavní je 3x25A. Ještě ani jednou nevypnul. Samozřejmě komplet elektro (sporák apod). Vypnou elektriku a jsem nahranej... :'(. Kávičku jenom udělanou nanejvíš na letlampě ;D
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Milan Karvánek 29.11.2007, 21:20 TO: Beláň> nezdá :), viz kolega Kroutil, provozuji to úplně stejně jen místo RD mám byt o ploše středního RD.
Ale je pravda, že jediná správná odpověď měla být: projednejte své potřeby s projektantem elektro, který vám navrhne optimální řešení. TD stejně budete potřebovat ke stvbě, revizi i kolaudaci. ;) Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.11.2007, 23:05 Dovolte názor projektanta.
Osobně bych požádal majitele domku, aby by mi sdělil své spotřebiče a to i ty plánované. A to určitě podrobněji než jen napsat "standardní sporák". Ta informace mi neříká ani, zda myslí třeba standardní plynovou desku s el. troubou nebo celý elektrický sporák. Po té bych mu navrhnul přívod s určitou rezervičkou, ne nadoraz! A pak bych mu vysvětlil jak se to má s přívodními jističi. Něco ve stylu: 3x20A vám asi bude na 90% stačit, ale když si nedáte pozor se současností, můžete přívod přetížit a ten vám vypadne. Když si dáte 3x25A, budete mít pokoj, ale zase to bude každý měsíc o jistý paušál dražší - prosím vyberte si. A ještě dodám, že není problém kdykoliv po té jistič navýšit, protože jsem vám navrhnul jakožto odpovědný projektant :D přívod, který snese až 3x40A. Tak nějak si to představuji já. ::) Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Bartoň Jiří 29.11.2007, 23:10 Souhlasím s panem Karvánkem, jenom si dovolím doplnit. Je vhodné vedení předimenzovat a tím předejít případným problémům s navýšením výkonu. Někdy to udělá již samotný projektant, ale většinou to bývá spočítané na hranici.
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Bartoň Jiří 29.11.2007, 23:12 Asi jsme to psali současně, ale byl jste o něco rychlejší. :D
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Fuk Tomáš 29.11.2007, 23:16 Dovolte názor projektanta. To je myslím úplně přesné (jednicka)Osobně bych požádal majitele domku, aby by mi sdělil své spotřebiče a to i ty plánované. A to určitě podrobněji než jen napsat "standardní sporák". Ta informace mi neříká ani, zda myslí třeba standardní plynovou desku s el. troubou nebo celý elektrický sporák. Po té bych mu navrhnul přívod s určitou rezervičkou, ne nadoraz! A pak bych mu vysvětlil jak se to má s přívodními jističi. Něco ve stylu: 3x20A vám asi bude na 90% stačit, ale když si nedáte pozor se současností, můžete přívod přetížit a ten vám vypadne. Když si dáte 3x25A, budete mít pokoj, ale zase to bude každý měsíc o jistý paušál dražší - prosím vyberte si. A ještě dodám, že není problém kdykoliv po té jistič navýšit, protože jsem vám navrhnul jakožto odpovědný projektant :D přívod, který snese až 3x40A. Tak nějak si to představuji já. ::) Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Radek Kroutil 30.11.2007, 16:45 Taky tak. Mám od hodin přívod 4x16. Co já vim, co bude v budoucnosti. Jistič 3x25A mi dali za 10tis, ale větší by chtěli za těch 10tis+x kč za ampéry. Pokud budu potřebovat, není problém změnit. Dimenzi na to mám... Radši víc, než míň. A za to mohou trpaslíci...Ti vlezou všude...
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 30.11.2007, 17:24 Do budoucna budeme hodnoty jističů snižovat. Viz nenažraný Č.E.Z (zle) :'(
Název: Re: Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2? Přispěvatel: Pavel Kubín 30.11.2007, 17:24 Osobně mám 3x25A topení elektrické 10kW. Spotřebiče typu: pračka,sušička,myčka atd. jdou přes výběrové relé, které odstaví kotel. Tu hodinu praní atd. kdy nejde kotel téměř nic nepocítite.Boh atě stačí.
|