Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: PETRR 06.11.2007, 21:51



Název: Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
Přispěvatel: PETRR 06.11.2007, 21:51
JE MOŽNÉ NA PROUD. CHRANIČ 4pol 25A /30ma zapojit 5samostatnych okruhu jištěnych pěti jističi16A JE TO PRO DVĚ KOUPELNY


Název: Re: KOUPELNA
Přispěvatel: Miroš Jan 06.11.2007, 22:03
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Petrr.

Ano je to možné.   :)
Má to ale svoje problémy. V přídě problému v jedné koupelně a výpadku FI, nejde ani druhá koupela.


Název: Re: Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
Přispěvatel: Ivo Faltus 07.11.2007, 10:40
Možné to samozřejmě je, ale za podmínky, že proudovému chrániči je předřazen jistič s jmenovitým proudem max. 25 A (na typu charakteristik y nezáleží). Tímto jističem může být také v krajním případě hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči.
Vhodnějším řešením ale je, předřadit proudovému chrániči vlastní trojpólový jistič In =  20 A (pokud je hlavní jistič min. In = 25 A). V případě malých přetížení vypne tento jistič a ostatní okruhy budou dále napájeny.
V případech, kdy je z jednoho proudového chrániče napájeno více samostatných okruhů, tak jako ve Vašem případě, je vhodné použít jističe pro ochranu jednotlivých okruhů s rozpínaným N pólem. Lze tak v případě jakékoliv poruchy (tedy i mezi N a PE vodičem) postižený okruh odpojit příslušným jističem a do odstranění poruchy provozovat ostatní okruhy. Bohužel toto řešení je dražší a náročnější na místo v rozvaděči.


Název: Re: Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.11.2007, 18:02
Můžete si na jeden chránič napojit komplet byt ,  výhody či nevýhody : zadejte do vyhledávače chránič a najdete témata kde se to podrobně probíralo. Připojovací podmínky vám napsal pan Ivo Faltus.Jen pro doplnění ,  za chráničem vše TN-S čili 3 nebo 5 vodičů v kabelu ...


Název: Re: Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 10.11.2007, 09:03
 ;D  Pokud Vaše znalosti o činnosti proudového chrániče nejsou alespoň v základním rozsahu ,  myslím, že je zbytečné tuto otázku vám podrobně vysvětlovat a proto se omezím na lakonické : ANO